一、确定结构体系

根据铝合金篷房结构体系,确定初始结构方案;以下是常见结构形式(后期可探讨悬链线结构形式)

1 、三种结构形式中的 1 2 3 4 几何参数,结构找形对结构受力影响很大,暂不做深入探讨。

 

2、 结构计算初始条件

3 、根据恒、活工况组合下的弯矩图确定结构受力最优的结构形式为多折拱形式。

二、 多折拱体系延伸

1 、结构形式优化背景:按照拱形门式结构直接计算,截面需要做到 矩 400x300x5 ,截面较大,开模费用较高 10 几万,也不便于拆卸,所以需要对多折拱结构形式进行进一步改进。

2 、优化经验:有经验的结构设计师都知道:改变传力路径,改变构件内力是最有效的办法( 一般 梁柱 最大应力比 都是弯矩控制的)。因此,从弯矩图可以看出,最大弯矩在 B 点,弯矩值为 33kN · m。

非结构设计人员或者没有机库设计需求的人员不建议购买观看

3 、优化措施一:聪明的你可以想到在 B 点加一个短柱来改变传力路径,此时截面可以计算到矩 300x120x5 。大大减小拱架截面。

  3、 优化措施二:聪明的你还可以列举把两个 D 点加一个拉索来改变传力路径,此时截面计算到矩 400x300x5 B 点弯矩由 33kN · m 变为了 21kN · m ,为什么截面没有变化呢? 查询恒 + 风工况下的弯矩图可以看出,措施一最大弯矩为 27kN · m ,原方案以及措施二最大弯矩均为 117kN · m

措施二因拉索的缘故,只 受拉不受压 ,所以无法有效改变风荷载下杆件的内力,因此无法减小截面。措施一,因为 B 点增加的柱子,风荷载下弯矩值大大减小,因此可以减小截面。

4 、优化措施三: B 点增加立柱同时 C 点增加拉索,与 B 点单独增加立柱最大弯矩无变化,拉索不能有效约束横向风作用下的水平变形;截面相对措施一也未减小。

初步建模计算,四种方案铝合金含量(钢拉杆未统计)如下图

故结构受力最优解为措施一(措施三相对措施一建筑净高铰低)

5、措施一与原方案主结构成本汇总

优化的核心点在于:增加结构杆件改变构件内力(弯矩)。 结构受力:全部受拉最经济。受力越简单,构件利用率也越高。

三、案例分析

网上可以查到如下产品,根据结构形式对结构受力探讨

1、初步分析:屋顶结构近乎平顶,因此增加 拉杆(绿色) 撑杆(黄色) ,形成桁架梁体系,可以减小梁的下挠。 红色拉杆 是为降低B点弯矩。

2、建模分析结果及结论

3、能有效抵抗水平力并 极大降低材料成本 的两种方案

四、拓展

针对多折拱措施二以及案例,此时有人就会说把拉索改为刚性杆就可以了。

改为刚性杆之后, 16m 的杆件的长细比以及挠度满足规范条件下,截面需要做的很大。因此弦杆之上可以改为桁架式。

  进一步大家会想到,拱架全部做成桁架结构