空调制冷系统设备安装强制要求、一般要求、精益要求
qq73357138
qq73357138 Lv.2
2025年03月26日 13:17:26
来自于制冷技术
只看楼主

来源:机电天下

来源 | 机电天下公众号(id:mepbbs)整理总结,如需转载请注明出处 一、制冷机组安装 1.强制要求 1.1 采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位 置应正确;各个隔振器的压缩量,应均匀一致,偏差不应大于2mm。

来源 | 机电天下公众号(id:mepbbs)整理总结,如需转载请注明出处

一、制冷机组安装

1.强制要求

1.1 采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位 置应正确;各个隔振器的压缩量,应均匀一致,偏差不应大于2mm。

1.2 制冷机组机身纵、横向水平度的允许偏差为1‰。

1.3 设备验收型号、规格、性能及技术参数,设备机组的外表应 无损伤、密封良好,随机文件和配件应齐全。

机支管接入主干管道时采用顺水三通实例图

机房逆作法实例图

2.一般要求

2.1 基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装设备。

2.2 设备安装位置、标高和管口方向必须符合设计要求。

3.精益要求

3.1 基础、设备、排水沟要经过深化设计,在保证功能的前提 下,充分考虑美观性。

3.2 机支管接入主干管道时采用顺水三通。

3.3 管路安装时,需在机组进出口阀门前设置旁通阀,防止冲洗 过程中污染机组。

3.4 工期紧张,设备供应及工作面条件不理想的情况下,宜采用 机房逆作法。

二、冷却塔安装

1.强制要求

1.1 冷却塔进风侧距建筑物应大于1000mm。

1.2 冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装的水平度和垂直度允许偏差2‰。多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm。

1.3 设备验收型号、规格、性能及技术参数,设备机组的外表应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。

1.4 冷却塔各部件的安装将根据生产厂家提供的技术资料进行安装。安装完成后,对整体进行检验,确保无误后对设备进行整体试运转。

冷却塔安装实例图

冷却塔管保温实例图

2.一般要求

2.1 基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装。

2.2 冷却塔的出水管口及喷嘴方向、位置正确,积水盘应严密无渗透;分水器布水均匀。

3.精益要求

3.1 温度较低湿度较大区域的湿式冷却塔宜设置干填料段、热水翅片盘管、电加热装置等防白雾措施。

3.2 管路安装时,需在机组进出口阀门前设置旁通阀,防止冲洗过程中污染机组。

三、换热设备安装

1.强制要求

1.1 安装平面位置对安装基准中心线允许偏差为±10mm,安装标 高与安装基准标高允许偏差为±10mm。

1.2 基础每组垫铁不宜超过3块。垫铁端面应出泵底外缘,平垫 铁宜露出10-30mm 垫铁宜露出10-50mm。垫铁组伸入设 备底座底面的长度应超过地脚螺栓中心。

1.3 设备验收型号、规格、性能及技术参数,设备机组外表无损 伤、密封良好,随机文件和配件应齐全。

换热设备安装实例图

鸭腿支撑

2.一般要求

基础面处理,在基础放置垫铁处铲麻面,使二次灌浆时混凝土与 基础紧密结合。铲麻面的标准是100cm之内应有5 6个直径 为10 20mm的小坑。基础面和地脚螺栓孔中的油污、碎石、 泥土、积水等清除干净。

3.精益要求

3.1 基础、设备、排水沟要经过深化设计,在保证功能的前提 下,充分考虑美观性。

3.2 管道口设置鸭腿支撑,鸭腿支撑根部设置混凝土墩。

四、软化水装置安装

1.强制要求

1.1 进、出水管为标准法兰或螺纹连接,需固定,不能依托阀体 做支撑,以防产生应力,排污管不要长于6米,禁止采用截 止阀,出口不能高于阀体,终端开口,以免产生虹吸,弯头 越少越好。

1.2 过滤型的软化水装置按设备上的水流方向标识安装。非过滤 型的软化水装置根据实际情况选择进出口。

1.3 设备验收型号、规格、性能及技术参数,设备的外表应无损 伤、密封应良好, 随机文件和配件应齐全。

1.4 软水设备就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺 栓孔位置必须符合设计规定。

软水设备安装实例图

软水设备安装实例图

2.一般要求

运转前需要保持系统有充分的盐和进水以及正常通电,以保 证设备出水达到技术要求。

3.精益要求

软水器距离锅炉等热源必须大于3米以上,禁止靠近酸性液 体或气体。预留其它配套水处理设备(过滤器,除氧器等)位 置。

五 水泵安装

强制要求

1.1 水泵入口连接管道变径应采用顶平偏心变径,出口连接管道 变径应采用同心变径。

1.2 水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm,安装的地脚螺栓 应垂直、拧紧,且与设备底座接触紧密。

1.3 设备验收型号、规格、性能及技术参数,设备的外表应无损 伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。

1.4 基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。

1.5 采用隔振的水泵,其隔振器应经过厂家计算、选型。

卧式水泵安装实例图

水泵减震安装实例图

2.一般要求

水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的轴向倾斜不 应大于0.2‰,径向位移不应大于0.05mm。

3.精益要求

3.1  基础、设备、排水沟要经过深化设计,在保证功能的前提 下,充分考虑美观性。

3.2  管道口设置鸭腿支撑,鸭腿支撑根部设置混凝土墩。

免费打赏