一次消谐器的试验方法
众邦电气
2025年03月26日 15:15:00
只看楼主

一次消谐器试验方法主要包括以下步骤和参数要求,具体依据不同电压等级和测试目的有所差异: 1. ?绝缘电阻测试? 使用500V或1000V摇表测量消谐器两端绝缘电阻,正常值范围如下: ?10kV消谐器?:1000V测试时电阻约100kΩ(允许±20%误差)?46; ?35kV消谐器?:绝缘电阻测量需参考具体设备要求?1。 测试时需关闭电源,以每分钟120转匀速摇动摇表?6。 2. ?伏安特性测试?

一次消谐器试验方法主要包括以下步骤和参数要求,具体依据不同电压等级和测试目的有所差异:

1. ?绝缘电阻测试?

使用500V1000V摇表测量消谐器两端绝缘电阻,正常值范围如下:

?10kV消谐器?:1000V测试时电阻约100kΩ(允许±20%误差)?46

?35kV消谐器?:绝缘电阻测量需参考具体设备要求?1

测试时需关闭电源,以每分钟120转匀速摇动摇表?6

2. ?伏安特性测试?

?测试仪器?:专用一次消谐测试仪或峰值电压/电流表?25

?参数范围?(直流条件下):

?10kV消谐器?:1mA对应电压280-350V10mA对应800-1000V?28

?35kV消谐器?:1mA对应840-1050V10mA对应2100-2600V?28

?步骤?:连接消谐器高压端与测试仪H端,低压端接L端和接地,通电后通过调压器逐步升压至目标电流值并记录电压?58

3. ?通流与热容量试验?

?通流能力?:消谐器需通过200mA工频电流或250-300mA直流电流,持续10分钟,期间温度升至100-300℃后喷水冷却,要求无烧焦、炸裂或参数变化率≤10%?12

?分段参数验证?:检查消谐器在正常电流段是否保持伏安特性,确保电压限制在弱绝缘PT耐受等级以下?25

4. ?其他注意事项?

?安全操作?:测试时禁止接触高压部件,需在断电后更换测试件?5

?安装方向?:消谐器可水平放置但不可颠倒,对地距离≥20mm?7

不同试验方法可结合现场需求选择,如快速检测可采用摇表或万用表(误差需注意)?34,精确参数分析则需专用仪器?