局部装修儿童活动场所的不过审典型案例

发布于:2025-03-27 11:34:27 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防技术流

[复制转发]

装修设计将原高层商业建筑某层局部位置改成儿童活动场所,未设置独立的安全出口和疏散楼梯。  

依据:1.《 建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版) 5.4.4-5条 :托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯。  

2.《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.4.3条 :位于高层建筑内的儿童活动场所,安全出口和疏散楼梯应独立设置。

案例:原建筑属于高层建筑的商场,室内装修设计将商业区二层局部改成儿童活动场所,仍使用原商场的公共疏散楼梯,未设置属于儿童活动场所的独立安全出口或疏散楼梯 ,不满足上述规范要求