消防泵吸不上水和水泵过热的原因分析及处理

发布于:2025-03-28 13:50:28 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防技术流

|

作者:消防使者

[复制转发]

一、消防泵启动后吸不上水,除了末端无水出或出水量很小,在消防泵现场也可以看到或听到一些现象,如压力表指针摇摆压力变化大,消防泵转动声音异常。那么消防泵吸不上水是由于哪些原因导致的呢,又怎么处理呢。

1、消防泵启动时,水泵内有空气。

此时应停车,进行排气处理,直到放气阀冒水为止。

2、底阀漏水。

可能是底阀坏了,也可能是底阀的阀板与阀座接触处被小块碎石等物卡住,这时,可先用大锤敲击吸水管下端振掉卡在阀座上的小块异物,如仍然不行,就应将底阀拆下检查修理。

3、吸水口没有浸在水中或浸入水下太浅。

确保水位正常或降低吸水口,使其浸入水中一定的深度即可,但要保证吸水高度小于水泵的允许吸上真空高度。

4、底阀堵塞。

堵塞的原因有两种:一是底阀的滤网被树皮、烂绳、塑料袋等杂物包死,水不能通过;二是水仓清理不及时,底阀被水井中的泥砂、碎石等沉淀物埋死。解决的办法是清理吸水井或水、仓。同时,为了防止底阀被堵,应在水仓外面的水沟中设置箅网,在水仓与吸水井之间也设置箅网,以阻止杂物流入水井。解网应经常清扫,水仓也应及时清理。

5、吸水管漏气。

吸水管接头不严密漏气,致使吸水管中的空气排不尽,造成压力表激烈摆动。处理的办法是找出漏气的地方进行处理,如更换吸水管接头橡胶垫圈。

6、吸水管中存有空气。

吸水管特别是移动式水泵的吸水管,如果安装不当就会使吸水管中存有空气,应正确安装吸水管。

当然,这些原因外,还有些阀门状态要正常、三相动力电源380V的接线正确。

二、水泵电机过热

对于采用电动机为动力的给消防泵来讲,最为常见的故障就是电动机过热。主要原因是电压偏高或偏低、传动不畅、通风系统故障、机组故障造成电机过热。现象:过热严重时会绝缘烧坏、转子断条。

首先对供电系统进行检查,通过恢复稳定供电解决电机过热。传动不畅也会造成电机过热,由于电机与给消防泵间的传动不畅造成电机负载过大,出现小马拉大车,电机过载时温度升高。常见的传动不畅主要由于传动系统转动轴承缺油、轴承损坏等,找出故障点更换或润滑即可。

由通风系统故障引起电机过热,主要由于风扇损坏、通风孔道堵、轴承磨损等使通风系统不能完成所应承担的工作,找出故障原因,通畅通风孔道,修补风扇,更换轴承即可。

三、消防泵泵体过热

消防泵泵体过热常见原因是轴承造成摩擦所致,或者由于润滑系统缺油、油质不好造成。

首先检查润滑系统是否缺油或润滑油含有杂质等,其次是排查轴承是否损坏。对于刚刚检修的泵体出现过热还应检查滚动轴承或托架盖是否间隙过小。经过上述检查后还过热则需要检查泵轴是否弯曲或两轴不同心。同时检查叶轮平衡,调整泵轴或调整两轴同心度,清除叶轮孔,保证泵轴与叶轮的转动平衡。消防泵轴承系统故障会造成流量不足、泵体发热、运转不畅等情况,出现机组震动过大的原因主要由于泵轴或电机转子轴杆变形,轴承损坏及底座固定螺栓松动等。出现机组振动过大后,应该首行检查固定底座螺栓是否牢固,其次查看轴承部位是否出现过热转动不畅等情况。

如果上述情况则可确定振动过大的是轴承损坏造成。排除其他原因后机组依旧振动,则可认为是泵轴或电机转子轴杆变形引起振动过大。泵轴或电子转子轴杆变形多为临时性变形,是由于机组轴承部分损坏造成局部过热造成的变形。停机后温度均衡后变形即可消失。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发

    很好的资料,谢谢楼主的分享。

    2025-04-04 06:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • zxl-66
    zxl-66 板凳

    谢谢楼主分享

    2025-03-31 11:06:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.38 万条内容 · 728 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

局部装修儿童活动场所的不过审典型案例

装修设计将原高层商业建筑某层局部位置改成儿童活动场所,未设置独立的安全出口和疏散楼梯。   依据:1.《 建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版) 第 5.4.4-5条 :托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯。  

回帖成功

经验值 +10