土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 套管制作安装质量管控标准 参考案例正误对比!

套管制作安装质量管控标准 参考案例正误对比!

发布于:2025-04-07 15:43:07 来自:给排水工程/给排水工程施工图

来源:机电天下

[复制转发]

1. 质量问题分析

设置套管的目的在于管道损坏后便于更换,便于管道热胀冷缩;穿屋面时必须 采用金属套管是因为屋面的环境比较恶劣,屋面保温层施工、保温层热胀冷缩对套 管的挤压等均需要考虑。室内所有管道穿墙、楼板均需安装套管(排水支管采用止 水节的除外),套管比管径大两号,穿楼板与剪力墙的套管采用钢套管,穿屋面与 剪力墙的管道套管均采用带翼环的防水钢套管,其他穿室内墙的套管可采用 UPVC 套管。

2. 规范要求

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

(1)3.3.3 条:地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严 格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;

(2)3.3.13 条:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的 套管,其顶部应高出装饰地面 20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出 装饰地面 50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。

穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿 墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设 在套管内。

根据《建筑给水排水施工质量验收规范》

(1)3.3.11 条:在墙、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格, 才能配管;

(2)25.2.3 条:接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护 套管,钢套管应与接地线做电气连通(燃气公司未执行,非强条)。

根据《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》

4.1.4 条:当燃气管道穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列要求:

(1)燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴;

(2)套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经无 损检测合格的焊接接头);

(3)套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料填实, 套管与建筑物之间的间隙应用防水材料填实。

4.1.5 条: 燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表 4.1.5 的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定。

4.1.6 条: 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终 形成的地面 5cm,下端应与楼板底齐平。

3.参考案例

3.3. 参考案例


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

给排水工程施工图

返回版块

24.14 万条内容 · 338 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水施工图图纸会审要点

图纸说明 1.审核施工图是否满足设计规范、强制性条文要求,图纸表达是否清晰、完整、正确。 2.设计说明的完整性:设计说明应包括设计依据、设计范围,给排水、消防防各个系统扼要的叙述,管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、管道支架支座、管道试压、防腐油漆、管道及设备保温等内容。管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、维护等。是否采取有效合理的措施。

回帖成功

经验值 +10