来源:机电天下
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)整理 轴流风机在地面、楼板上安装
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)整理
轴流风机在地面、楼板上安装

轴流风机地面、楼板上安装


胀锚螺栓安装 焊接螺栓安装
说明:
1.当风机支架侧面固定螺栓距离≤550mm时,风机基础可做成一个整体。
2.混凝土基础中的钢筋的保护层为30mm,基础高度≥350mm(完成面)。
3.基础安装平面要求平整、光洁。
4.胀锚螺栓及焊接螺栓要根据风机型号进行选择。
轴流风机在屋面上(接风井)安装





轴流风机在屋面上(风管穿屋面)安装




说明:
1.当风机支架侧面固定螺栓距离≤550mm时,风机基础可做成一个整体。
2.混凝土基础中的钢筋的保护层为30mm,基础高度≥500mm。
3.基础安装平面要求平整、光洁。
4.胀锚螺栓及焊接螺栓要根据风机型号进行选择。
5.风管出风井处设支架。
轴流风机吊装





说明:
吊架减震器型号根据计算确定,减震器吊架上下螺
杆长度按安装高度现场确定。
箱式离心风机吊装

箱式离心风机吊装

兰花螺栓

正视安装图
说明:
1.机组震动小,一般情况下可以刚性安装,采用兰花螺栓;如环境有特殊防震要求时,可设吊式减振器;
2.吊装风机箱吊杆长度超过1m时,应采取防止晃动措施。
3.圆钢吊杆规格根据设备重量选择,圆钢不能用通丝杆代替。
箱式离心风机落地装

箱式离心风机落地装

正视安装图
说明:
1.每块钢板的厚度为 6mm,钢板的总高度与基础的抹灰厚度相等,块数根据钢板高度进行计算,最多不能超过5块。
2.橡胶减振垫根据厂家要求确定材质、厚度。
卧式风机盘管水管接管安装方式

卧式风机盘管水管安装

水管附件安装

吊架安装
说明:
1.为防止风机盘管连接水管结露,应进行绝热处理。
2.冷凝水管坡度不小于0.01。
3.冷供回水管出设备处接约200mm的软管。
卧式风机盘管风管接管安装方式

卧式风机盘管风管安装

风管接管详图
说明:
1.送风管吊架根据现场实际情况设置。
2.回风箱可从底部或后部进风。
3.柔性短管材质应满足防火要求。
4.不带回风箱的回风口宽度应≥300mm,以便于风机维修。
薄钢板法兰风管弹簧夹连接方式

弹簧夹连接风管

弹簧夹连接节点

风管边长1350-1500mm风压≤500Pa

风管边长200-1350mm风压≤1500Pa
说明:
1.弹簧夹的标准尺寸为150mm;
2.风管法兰高度为30mm或35mm;
3.弹簧夹钢材厚度为1-1.2mm
薄钢板法兰风管顶丝卡连接方式

说明:
1.顶丝卡厚度为3mm;
2.螺栓型号为M8;

薄钢板法兰风管连接
风管边长1950-2000mm;风压≤1500Pa;顶丝卡共13只



顶丝卡连接节点
薄钢板法兰风管镀锌通丝杆内加固方式


(一)负压风管加固方式

(二)正压风管加固方式
说明:
1.加固点间距要布置均匀;
2.紧固螺栓要拧紧,螺杆不得歪斜。
3.穿管壁处应采取密封措施;
4.各支撑点之间或支撑点与风管边沿或法兰间的距离应均匀,且不应大于950mm。
薄钢板法兰风管金属套管内加固方式


金属套管内加固节点
说明:
1.金属套管加固有较好抗压强度,宜用于负压状态的风管加固;
2.套管内的M10螺母与套管紧固在一起;
3.套管的材质为厚度为1mm薄壁电线管。
薄钢板法兰风管Z型加固方式



说明:
1.加固件高度应小于或等于风管的法兰高度,加固排列应整齐均匀;
2.与风管的铆接应牢固,最大间隔不应大于220mm;
薄钢板法兰风管V型加固方式

V型加固件外加固


说明:
1.加固件高度应小于或等于风管的法兰高度,加固排列应整齐均匀;
2.与风管的铆接应牢固,最大间隔不应大于220mm。
薄钢板法兰风管吊架安装节点

风管吊架安装

吊架详图
说明:
1.吊架根部根据建筑结构形式选择;
2.薄钢板法兰风管支吊架间距不应大于3m;
3支吊架不应设置在风口、检查门处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm;
4.支吊架横梁应进行倒角处理。