旋挖钻施工风险藏在细节里!开工前必须死磕这4项:
地质复核 :比对地勘报告与实际取芯,偏差超15%立即停工(案例:某项目遇地下溶洞群,因未复核导致钻机倾覆)
钻机体检 :检查动力头扭矩≥320kN·m,主卷扬钢丝绳磨损≤3%(报废标准:6股断丝≥3根)
泥浆试配 :提前24小时调制PHP泥浆,比重≥1.15(黏土层可降至1.08)
桩位放样 :采用“十字交叉法”埋设钢护桩,误差≤2cm(全站仪三次复测)
操作规范 :
筒径比设计桩径大20cm,壁厚≥12mm
埋深穿透杂填土层,进入原状土≥1.5m
防渗绝招 :筒外回填黏土分层夯实(每层30cm),筒顶高出地面30cm
血泪教训 :
某工地护筒埋深不足,流沙涌入导致塌孔,损失80万
调平秘籍 :
铺垫6m×3m钢板(厚度≥3cm),用千斤顶调整水平度≤0.5%
钻头中心与桩位中心偏差≤2cm(激光对中仪校准)
防倾覆措施 :桅杆后倾角≤3°,遇6级以上大风立即收杆
参数控制 :
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
换钻头信号 :
钻进速度突降50%且扭矩波动>15%
捞渣斗出现直径>15cm岩块
三步清孔法 :
首次清孔:钻至设计标高后空转30分钟,泥浆比重≤1.15
二次清孔:下放钢筋笼前灌注前,沉渣厚度≤5cm(摩擦桩)/≤3cm(端承桩)
终极大招 :孔底投掷生石灰(每桩50kg),吸水硬化孔壁
验孔神器 :
超声波孔深仪检测孔深(误差≤1‰)
井径仪检测孔径(局部缩径≤5%)
保命操作 :
采用“扁担梁”吊装法,吊点间距≥1/3笼长
设置“防摇摆绳”:4根Φ16缆风绳控制摆动
焊接禁区 :严禁在吊装过程中切割临时支撑
惨痛案例 :
某项目吊绳断裂,钢筋笼坠落砸死3人
防堵秘籍 :
采用丝扣连接导管,水密试验压力≥0.6MPa
初灌隔水塞用橡胶球+钢板组合(禁用水泥袋)
救命口诀 :首灌混凝土量必须埋管≥1m
工艺控制 :
坍落度180-220mm(水下灌注),扩展度≥550mm
灌注速度≥25m3/h,埋管深度2-6m
终灌标高 :超灌高度≥1m(抗拔桩≥1.5m)
断桩警报 :
混凝土面上升速度<0.25m/h立即排查
处置组合拳 :
泥浆比重提高至1.3-1.4,黏度28-35s
跟进钢护筒至流沙层底2m以下
钻进速度降至0.5m/h
破石三招 :
换装牙轮钻头(齿高≥15cm)
冲击钻进:提升高度1.5m自由下落
预爆处理:钻孔直径100mm,装药0.8kg/m
纠偏神器 :
安装导向架(与岩面夹角≤15°)
钻头加焊耐磨合金条(单边突出5cm)
钻机旋转半径内死亡禁区 :设置红外线报警装置,人员闯入自动停机
毒气检测 :孔深超20m时,持续检测CH?、H?S浓度
防触电铁律 :电缆架空高度≥2.5m,接头用防水盒
夜间施工红线 :照明强度≥100lux,钻机贴反光条
暴雨应急 :孔口加盖钢板,周边挖排水沟(深×宽=50cm×50cm)
钢丝绳报废标准 :断丝数达总丝数5%立即更换
防溜车措施 :斜坡作业时钻机后方设Φ32钢筋阻车器
焊接防火 :配备2具35kg干粉灭火器,距焊接点≤5m
防暑降温 :40℃以上天气停止露天作业(确有需要时轮换间隔≤1h)
应急逃生 :现场常备5套正压式空气呼吸器
吊装禁区 :6级风以上停止吊装作业
孔口防护 :设置可移动式钢格栅盖板(承重≥2t)
预防绝招 :
在缩径地层段反复扫孔(3次以上)
向孔内投入水泥+膨润土混合物(比例1:1)
处理方案 :
夹泥深度<5m:高压注浆加固(压力≥2MPa)
夹泥深度≥5m:原位复打新桩
终极武器 :
采用气举反循环二次清孔
沉渣厚度检测仪全程监控
结语
旋挖钻施工是技术,更是艺术。记住:每个孔桩都是百年工程的基因,每次违规都是杀人凶器!转发本文到工地群,让安全与质量刻进每个工程人的DNA!
(本文依据JTG/T 3650-2020、GB 50923-2013编写,引用某央企《桩基施工企业标准》(2024版))
你在旋挖钻施工中遇到过哪些惊险瞬间?欢迎在评论区分享你的实战经验!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.99 万条内容 · 1619 人订阅
阅读下一篇
“第四代住宅”火了!到底长啥样?来看样板间→最近, “第四代住宅” 这一概念火了 。 一些地方和房地产开发企业 将此前的房子定义为前三代住宅, 把一种全新的住宅称为第四代住宅。 那么, 到底什么是第四代住宅? 跟咱们现在住的房子有什么区别? 第四代住宅长什么样?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发