建筑面积4500多平方米,地上一层是车库和社区医疗用房,另外还有物业用房和老年服务中心,二到八层是纯住宅,其中社区医疗用房是在住宅一层,物业用房和老年服务中心不在住宅底下(单独屋面),这种情况是不是应该考虑社区医疗用房为人员密集场所,而为整栋建筑做火灾自动报警系统呢?还是单独做就可以?求指点!
全部回答(1 )
规矩:JGJ 312-2013 《医疗建筑电气设计规范》第13.0.2条:医疗建筑公共安全系统除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《安全防范工程技术规范》GB 50348 的相关规定。我有相应规范,需要的话私聊我