12楼
比如说两台电极相互连锁,一台停了另一台也要停,那你就可以用一个辅助接点加一个分励线圈实现.
又比如某些设备不允许低电压时工作就可以用失压线圈控制.
回复
13楼
我配过DW15系列框架式短路器,进口MOLER总进线低压开关短路器,分励脱扣是通过面板手动使其脱扣跳闸,失压脱扣当系统电压过低或过高动作,线圈失电,动作跳闸.
回复
14楼
我看多用在消防中,给定一个消防信号,线圈通电,断路器脱扣。
回复
15楼
也就是说失压脱扣在电压低或者没有的情况时,你是合不上断路器的.合就跳,线圈永带电的
分励是在你想分闸的时候就给信号,失断路器分闸.
回复
16楼
当需要脱扣时,断路器若有动作电源,就可选分励脱扣,若没有操作电源就选用失压脱扣.
回复
17楼
分励线圈:开关需要分断时给它施加需要的电压即可。
失压线圈:一旦线圈失去电压,即动作使开关分断。
分励脱扣器主要用于远距离操作断开断路器,失(欠)压脱扣器作为电动机及线路的欠电压和失压保护。
回复
18楼
学习ING
回复
19楼
分励脱扣的应用场合:
1. 比如是负荷开关,可能有其他保护需要跳开关,如过电流,变压器超温等,此时需要装分励脱扣线圈。
2. 低压开关柜中若需远方进行分开关操作,也需配分励脱扣线圈。
3.另外分励脱扣时间比较短,可作为紧急跳开关用。
失压脱扣:
1。若电压太低对所带负荷有影响,则需带了。
2.对于非重要负荷在电压太低时,跳开以保证其它重要负荷安全运行。
以上是我个人的理解,不知对否,请大家指点!
回复
20楼
分励脱扣的应用场合:
学习了~~~~~~~~~~~~~~
回复