v型滤池的滤板是整浇还是预制好
ydsldlqj
ydsldlqj Lv.12
2005年02月28日 21:23:57
只看楼主

真诚请教对自来水水厂有经验的同志。

真诚请教对自来水水厂有经验的同志。
免费打赏
jilinfuguozhi
2005年12月05日 16:20:15
32楼
我们做了的工程均采用预制板。采用钢制模板,效果好,安装精度可以得到控制。还有,就是滤梁的表面高度必须控制好,预埋螺栓位置精确。
现浇滤板是是一种新的专利技术,国内有使用,用于改造较多。新建V型滤池用现浇滤板。
回复
iclll
2005年12月05日 21:31:33
33楼


是的,这种浇筑方法是用的ABS的楞型模板,可调节滤头,浇筑完成后,模板留在里面,不取出,整体效果,及质量都比较容易控制,但是是专利,呵呵。
回复
ml790930
2006年03月04日 11:51:36
34楼
V型滤池是法国得利满的专利技术,他们在做的中国做的几个10万吨左右的污水厂都是预制滤板,
回复
ml790930
2006年03月04日 11:59:25
35楼
这是正在安装的滤板
回复
sunyjjj
2006年03月04日 14:35:48
36楼
采用预制的较好,若用浇制,日后若有部分滤头损坏,造成滤料漏失,则必须敲坏滤板,不容易浇筑
回复
ydsldlqj
2006年03月04日 18:19:00
37楼
预制的好!
回复
homeylu
2006年04月04日 09:00:36
38楼
各有利弊吧
但现在技术发展的趋势比较倾向于由预制向现场浇铸过度
现场浇铸水平现在已经很高了,滤头也可以更换
回复
bujundong
2006年04月09日 20:52:44
39楼
整浇可能会好些,平整度易控制,不会漏气,但得用可调式长柄滤头
回复
whjc
2006年04月10日 10:16:35
40楼
我没有做过V型滤池,但是对这个很感兴趣,看了大家的帖子觉得很受益,谢谢大家了!!!
回复
lvling0408
2006年04月30日 13:20:31
41楼
风致,我们现在在做一个项目需要做水泥滤板.你们有没有这方面资料?简单点的,图片和文字给我们看一下行吗?
回复