开关柜下一定需要电缆沟吗?一个配电室里,两排3KV高压开关柜,可以不需要电缆沟吗?
开关柜下一定需要电缆沟吗?
一个配电室里,两排3KV高压开关柜,可以不需要电缆沟吗?
12楼
地上一层有配电室,动力柜应如何与之连接,动力电缆、控制电缆应如何敷设?
回复
13楼
你说的好像是低压,如果出线不多,可以不设置电缆沟,在柜前或柜后设置即可
回复
14楼
正如上面各位所说一样,需不需要电缆沟,主要看进出线方式
回复
15楼
这是个这是个橡胶坝的冲排水室,地下室部分有三台3KV抽水泵,
橡胶坝的充排水室,地下室部分有三台3KV抽水泵,
地上一层有配电室,动力柜应如何与之连接,动力电缆、控制电缆应如何敷设?
设置机帮按钮箱,控制电缆与动力电缆同路敷设。可以采用穿管的方法。当然电缆沟也是可以的。
回复
16楼
不一定需要电缆沟的,主要看进出线方式,如果采用上进上出就不用。
回复
17楼
不一定需要电缆沟的,主要看进出线方式,如果采用上进上出就不用。
回复
18楼
没有一定,只有方法。
回复
19楼
把配电柜打横来放就不用电缆沟了
回复
20楼
楼上的强。。。。。。。。。
回复
21楼
19楼的确高,以后可以象这边靠近