我有一套设施上有3根3KW电热管,电压380V,我接成三角形,我该用多大的接触器,如果接触器上控制功率是15KW。是不是每个触头控制5KW,还是每个触头控制15KW,另外电热管的实际功率,电流该怎么计算

我有一套设施上有3根3KW电热管,电压380V,我接成三角形,我该用多大的接触器,
如果接触器上控制功率是15KW。是不是每个触头控制5KW,还是每个触头控制15KW,另外
电热管的实际功率,电流该怎么计算
免费打赏
hq2005
2008年04月25日 23:20:12
2楼
1、P=3*3=9kw 接触器电流按>=18A选。
2、应该是每个触头控制5KW。

供参考。
回复
hou48411
2008年04月26日 19:17:03
3楼

“3根3KW电热管,电压380V,接成三角形”,接入三相380V电源时,
线电流I=√3*3/038≈13.674(A)
接触器可用20A或25A的。
流过每根管的电流(相电流)3/0.38≈7.8947(A)。