一个监控切换的问题,各位望不啬赐教
redhotfish
redhotfish Lv.2
2008年04月26日 15:00:07
只看楼主

小弟,负责了一项楼宇监控工程,共有337个监控点,机房设备有7台监视器和一台40寸的液晶显示器、22台分配器、矩阵、和22台DVR。工程本来还是很顺利的,但在最近验收的时候,甲方强烈的特出一个问题,切换选取图像很复杂,比如你想调出监视器的某一个画面,你就得去查这个画面所在的地址码,比较复杂,点也很多,无法快速选取切换。甲方提出一个方案,就是增加监视器,然后分割成16画面,使其足够覆盖337个点,接着一遇到某个监视器里出现情况后,直接奖此监视器的MON号,将其调到大的液晶显示器,然后由于是16个画面,比如第五个画面出现问题了,他直接在键盘上按5,就把

2008年04月26日 15:08:00
2楼
郁闷,怎么被切掉了,不好意我继续

就把第五画面的图像在液晶显示器里调出来了,再比如,另外一个监视器16画面中的第五个画面出状况了,也同样,按这个监视器的MON号,再按5,那属于这个监视器的第五画面的图像就被调到液晶监视器了。要实现这种功能肯定要加设备了,就是不知道当今有没有这种技术和设备去实现,请各位前辈给点意见,如果有的话可以联系我 e-mail yustg@yahoo.com.cn
多谢了!
回复
redhotfish
2008年04月27日 22:42:38
3楼
自己顶一个
回复
redhotfish
2008年04月28日 10:45:04
4楼
你说顶他一个星期怎样。
回复
redhotfish
2008年04月29日 13:01:24
5楼
再来扫扫地
回复
redhotfish
2008年04月30日 19:10:31
6楼
继续顶
回复
redhotfish
2008年05月01日 13:17:12
7楼
明天是最后一天
回复
lucentxu
2008年05月26日 00:12:47
8楼
我有一个办法,可以帮你解决这个问题,就是利用矩阵主机的‘虚拟摄像机编号’,许多矩阵主机都有这个功能,它可以将摄像机的真实编号改一个虚拟的编号。
比如1号监视器的1号摄像机,可以改成0101,5号监视器的5号摄像机 就是0505,这样就可以解决视频调用问题。
回复
jh9
2008年07月06日 21:20:33
9楼
只知道监控系统切换都用的是切换键盘,你说的不是很清楚能详细说明吗?
回复

相关推荐