分户计量单管跨越式系统设计中,三通温控阀的阻力是如何计算的?在honeywell的样本中,暖气恒温阀三通阀体DN20三通恒温阀800kg/h时,阻力竟高达29802Pa。而北京分户计量规程中规定户内系统的阻力不宜大于30kPa。按后者的要求,分户计量的单管系统还有办法做吗?三通阀的阻力是不是太大了?

2008年04月27日 08:54:14
2楼
在honeywell的样本中,暖气恒温阀三通阀体DN20三通恒温阀800kg/h时,阻力竟高达29802Pa。恒温阀三通阀阻力是很大,可以采用双管系统,有利于平衡。
回复
gsl001
2008年04月27日 18:54:31
3楼
采用三通恒温阀不如采用两通恒温阀。采用不同的安装方式,可以达到相同的效果。好些企业已经不再提供三通恒温阀了。
回复
honeywell
2008年04月28日 14:50:38
4楼
honeywell三通温控阀DN20,2k时,0设定,流入散热器的流量为41%,当流量为800公斤/小时,压降为2980pa,而非29802帕,此阻力符合规范中的要求。
回复
sjzri
2008年04月28日 16:06:32
5楼
honeywell三通温控阀DN20,2k时,0设定,流入散热器的流量为41%,当流量为800公斤/小时,压降为2980pa。专业的朋友来了,感谢
回复
wolker
2008年05月02日 16:55:14
6楼


嗯,是样本的计算数据有误。
回复
wolker
2008年05月02日 17:34:10
7楼
即使按3KPa每个三通温控阀来计算,如果户内要接8组散热器,再有入口阻力+管路+散热器等局部损失:8*3+10+41*100/1000*3=46kPa,也比2000版的北京分户计量规程中描述的户内系统不宜大于30KPa有出入。
上述为估算数据:假设局部阻力为沿程阻力的2倍,塑料管的比摩阻按41Pa/m。
回复
二虎
2008年05月03日 00:20:29
8楼
做分配器系统要好点
回复