我在预制空心板上加砌120厚实心砖墙??
ocbocb
ocbocb Lv.3
2008年04月27日 03:35:21
来自于砖混结构
只看楼主

预制空心板跨度3m左右,板厚估计120mm,在中间砌了120厚的3.2左右米实心砖墙, 很担心空心板承载力不够,哪位大侠能告诉一下,这样做是否有问题。现在心里怕怕的、人命关天啊,万分感谢了。

预制空心板跨度3m左右,板厚估计120mm,在中间砌了120厚的3.2左右米实心砖墙, 很担心空心板承载力不够,哪位大侠能告诉一下,这样做是否有问题。现在心里怕怕的、人命关天啊,万分感谢了。


1209239809553.jpg

免费打赏
fenggaow
2008年04月28日 00:20:03
2楼
按照荷载规范附录中的折算荷载验算一下板的配筋就行了,如果空心板没考虑这个荷载,取得荷载等级低就悬了.隔墙做法有很多种,选择轻质板墙
回复
myaluo
2008年04月28日 12:43:10
3楼
要计算的话可能就有问题。按经验来的话就没问题。
回复
jasonlee131
2008年04月28日 13:41:32
4楼
就是嘛,其实也没必要验算,直接用轻质墙或隔板楼主你自己也住得放心些仨.
回复
xysongs
2008年05月22日 08:18:39
5楼
按照计算肯定过不了,但按照实际做呢,我做过,也是施工单位自己说的,他们自己的楼房就在预制板上做240实砌3米高,呵呵,还用到现在,都有5年了,也没听甲方说有什么问题反映,但在设计的时候不可,改造的话也不可,施工单位自己做决定就算了.
回复
dygj-08
2008年07月01日 17:10:31
6楼
乱装修的结果,在室内加墙危险
回复
小宝叮噹
2008年07月03日 09:32:55
7楼
厨房、卫生间下都是预制板??这样不大好吧
回复
hefang521
2010年04月13日 14:34:25
8楼
厨房、卫生间下都是预制板
回复
godiwy
2010年06月01日 06:49:30
9楼
设计是不能这样设计的。不过施工是可以的。按经验来说,没有总题。
回复
jiaonaixu
2010年06月01日 11:47:37
10楼
最简单的方法:
在墙的下面先做一个钢筋砼梁然后砌墙,梁是墙的一部分
回复
ltiao9600
2010年06月01日 12:55:17
11楼
实际受力还有个拱作用,不是咱们想的那样受力,没有问题的。
回复