PLC系统接地实例
zym1984
zym1984 Lv.2
2008年04月27日 15:35:54
只看楼主

系统由西门子PLC和上位IPC组成,现场PLC互联构成工业控制网络,完成对各种仪表数据采集和设备控制。上位IPC运行STEP7和WinCC工业组态软件,通过Ethernet与PLC双向通信,实现对本套工艺流程的管理和监控。 开始是一台机组投运,一切正常。但当2003年11月开始调试#2炉时,发现当送上#2炉电源后,出现一个负压值、两个料位、一个压力无数值。经反复实验,将电缆按单点接地、两点接地没有变化;将模拟量的负端全部接地后,又有另一个负压和3个电流无法显示;每将27个模拟量中的一个或多个负端接地时,均会有无法显示的组合。

干扰一般来自两个方面:盘内和盘外。盘外的干扰较复杂,避免的办法是:对模拟信号采用屏蔽双绞电缆(本工程所用电缆均为DJYVP 4*1.5的计算机专用电缆),并两端接地;如电缆两端有电位差存在,为避免此电位差产生持续电流造成干扰,应采用单点接地。盘内的干扰一般为模块间的干扰。分析模块电路后发现,西门子的模块接线有3个地端:模拟地、数字地、电源地。不同的输入只要采取合理的接线,应可以解决。
因接入信号有两线制和四线制,两线制由模块供电或串联24V直流,四线制由就地另供电源。对于两线制输入,因负载的不同会在同一模块的负端产生电位差,造成干扰;两线制串联24V直流的模块不会有问题,而四线制由就地另供电源,如滤波不好,可能将杂波引入使模块的负端,与数字地之间产生电位差造成干扰。
字串8

将两线制模块供电的负端连接等电位线,四线制的将数字地与模块负端加等电位线,接好后上电一次成功,全部模拟量都显示正常,问题得以解决.
免费打赏
rtem
2008年07月01日 22:55:45
2楼
这是个好的题目,可以用设计的图来说明就更好了,有使用的实际价值,还可以再细化成几个部分来讨论.
回复
auto_163
2009年01月15日 08:23:51
3楼
不错~接地挺:)
回复
tguangk
2009年01月15日 19:25:47
4楼
很 好哦 ,顶谢谢长见识了
回复
simples
2009年01月18日 21:08:08
5楼
俺是搞焊接设备的,PLC接地不好就串进焊接电流了。
回复
kfbkfb
2009年12月17日 16:24:35
6楼
下了,谢谢你的资料!:lol
回复
zhanhongjiezhan
2009年12月27日 11:23:31
7楼
:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
zhanhongjiezhan
2009年12月27日 11:24:11
8楼
好的题目啊:handshake :handshake :handshake
回复
xiaoxingou
2009年12月27日 20:04:33
9楼
虽说自己不是很明白,但还是顶一个,学习了。
回复
langjitianya0
2009年12月27日 22:37:01
10楼
谢谢了
好东西
回复
zyr_1215
2010年05月29日 04:01:21
11楼
文虽不长,但给实际工作提供了借鉴.希望这样短小又结合实际的文章越多越好.
回复

相关推荐

APP内打开