系统由西门子PLC和上位IPC组成,现场PLC互联构成工业控制网络,完成对各种仪表数据采集和设备控制。上位IPC运行STEP7和WinCC工业组态软件,通过Ethernet与PLC双向通信,实现对本套工艺流程的管理和监控。 开始是一台机组投运,一切正常。但当2003年11月开始调试#2炉时,发现当送上#2炉电源后,出现一个负压值、两个料位、一个压力无数值。经反复实验,将电缆按单点接地、两点接地没有变化;将模拟量的负端全部接地后,又有另一个负压和3个电流无法显示;每将27个模拟量中的一个或多个负端接地时,均会有无法显示的组合。
干扰一般来自两个方面:盘内和盘外。盘外的干扰较复杂,避免的办法是:对模拟信号采用屏蔽双绞电缆(本工程所用电缆均为DJYVP 4*1.5的计算机专用电缆),并两端接地;如电缆两端有电位差存在,为避免此电位差产生持续电流造成干扰,应采用单点接地。盘内的干扰一般为模块间的干扰。分析模块电路后发现,西门子的模块接线有3个地端:模拟地、数字地、电源地。不同的输入只要采取合理的接线,应可以解决。
因接入信号有两线制和四线制,两线制由模块供电或串联24V直流,四线制由就地另供电源。对于两线制输入,因负载的不同会在同一模块的负端产生电位差,造成干扰;两线制串联24V直流的模块不会有问题,而四线制由就地另供电源,如滤波不好,可能将杂波引入使模块的负端,与数字地之间产生电位差造成干扰。
字串8
将两线制模块供电的负端连接等电位线,四线制的将数字地与模块负端加等电位线,接好后上电一次成功,全部模拟量都显示正常,问题得以解决.
12楼
其实PLC一些奇怪的故障都是因为接地不好。尤其是在通信中,如PROFIBUS等
回复
13楼
路过,看看长些见识
回复
14楼
遇到过同样问题,楼主正解,支持:lol
回复
15楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
学习
回复
16楼
在实际中最常见的干扰就这些。总结下
第一个 就是2端接地 产生电位差 造成干扰。 解决办法 一律单端接地
第二个 就是俗称的 电源干扰。 建议办法一劳永逸 就是模拟量 用4线接 中间加隔离。(这个办法一般比较好)隔离给现场供电。 加隔离的好处有
1、隔离强电。对于很多现场环境不是很好的 比如炼铁 炼钢 等 电缆线有时会意外被烧 造成 信号线进220 烧坏 模块。用隔离就最多坏隔离。
2、杜绝线路干扰。 有些电缆线有质量问题 或接地问题 或 电焊机干扰等 都能解决。
3.、减少工作量 在未加隔离和加后对比 模块 损坏大为减少(虽然本来就少)。基本都被隔离到仪表部分了。
其实 很多都是可以避免地
1 线质量要过关
2 单端接地
3 防止电源干扰 同信号测用同一电源。4线接 给现场的电源和模块的电源是一个。
4 地线 不同设备用不同的地线 比如 变频器的 地线 和 PLC 的地线 要分别打 距离要远
5 远离干扰源 变频器 电缆走向(强电揽 和信号电缆 分开走 ) 这就要从设计 布置上下手了。
[