请教冷却塔
zjdzjd223600
2008年04月27日 17:15:26
来自于中央空调
只看楼主

我现在想做冷回收,我想知道比如冬季干球5度湿球3度的话冷却塔出水可以达到几度最后是有计算公式请高手指教了TKS!

我现在想做冷回收,我想知道比如冬季干球5度湿球3度的话
冷却塔出水可以达到几度
最后是有计算公式
请高手指教了
TKS!

1209288293845.jpg

免费打赏
不莱梅的迪奥
2008年04月28日 08:10:39
2楼
你这么说谁能帮你算。极限温度也就是3度了
回复
juneofjuly
2008年05月08日 11:38:30
3楼
冷却塔的降温与干球的关系不大,主要是看湿球,常规塔是5度温差,另有高温塔和中温塔,最低温度(出水温度)应大于湿球2-3度以上。