施工图纸上逆止阀位置与厂商提供的逆止阀位置不一样。当时施工时,厂商拿过来的是铸钢的,大概有15公斤吧,是双瓣式的蝶形逆止阀,怕阀瓣顶不起来,直接按施工图图上做了,也没有具体确认用什么逆止阀,直接装了个单令球的。可是试运行后,逆止阀根本不起作用。现在换上厂商提供的逆止阀,真的顶不起来。厂商建议买一个风管上用的轻型逆止阀换上,这样是不是可以?那这个阀是不是应该厂商买?

1209301034451.JPG


1209301034639.JPG

免费打赏
stone567
2008年04月27日 20:52:20
2楼
系统照片
回复
stone567
2008年04月27日 20:56:53
3楼
厂家的逆止阀是装在后面的消声器上面
回复
ronaldo-zhangbo
2010年04月29日 09:34:28
4楼
duoxie