在下给介绍另一种叫FC硅酸钙复合保温板,此板在哈尔滨市王兆住宅小区,此区建于1998年6月,砖混建筑结构:外墙490mm厚实心黏土砖砌筑,内外墙面摸灰,集中供暖.业主入住以后,每年冬季北墙及两侧内墙都不同程度潮湿返霜、结露长霉;气味难闻。该区为了解决此问题,采用了FC硅酸钙板与聚苯乙烯合成复合保温板外墙干作业施工,简单快捷,此板尺寸为:600*1200*45mm。A、主要工艺结构是:选定厚度溶重相当的聚苯乙烯保温板,采用胶粘剂与FC硅酸钙板粘贴后运用每平米50kg压力平均加压,在20度气温下养护72小时;将固结后的复合保温板的面层FC硅酸钙板四面边磨去厚1mm、宽20mm,再沿四边每隔300mm打直径与自攻螺丝相当的孔洞(每平米分布8个洞)。
该区为了解决此问题,采用了FC硅酸钙板与聚苯乙烯合成复合保温板外墙干作业施工,简单快捷,此板尺寸为:600*1200*45mm。
A、主要工艺结构是:选定厚度溶重相当的聚苯乙烯保温板,采用胶粘剂与FC硅酸钙板粘贴后运用每平米50kg压力平均加压,在20度气温下养护72小时;将固结后的复合保温板的面层FC硅酸钙板四面边磨去厚1mm、宽20mm,再沿四边每隔300mm打直径与自攻螺丝相当的孔洞(每平米分布8个洞)。
B、安装工艺是:清理原墙面污垢;将制作好的复合保温板涂抹胶粘剂后粘贴在墙面上;用冲击钻顺复合板预留留的洞孔钻入墙体约为30~50mm孔深,镶入塑料膨胀塞,自攻螺丝扣表层FC硅酸钙板在塑料膨胀塞上拧紧;待复合保温板铺装完好后,在两板间接缝处粘贴密封条,批涂防水腻子找平。
C、物理性能:重量:180kg/m3;压剪胶接强度:常温干燥状态养护14d压剪胶接强 度1.0.1Mpa; 耐水压剪胶接强度:常温养护14d 水浸48h 压剪胶接强度平均值0.71Mpa;抗冻融性:14d养护-30度情况下冻4h 20度水融4h经25次冻融循环均未出现脱落及粉化等异常现象;掉挂力:加荷120kg未见异常变形。
该区采用此法后,室内温度提高3~4度,潮湿返霜、结露长霉;气味难闻等现象消失,其优点有:A、采用表层为FC硅酸钙板后具有良好的防水、防火、防腐、抗冲击等性能,表面平整适合各类饰面,如涂料、面砖和石材 B、易加工,易干作业施工 C、重量轻,安装后结构安全可靠,施工快捷成本底,节约了其他保温材料及施工的投入。
来自:
http://www.69460.com
以上是一种较有效的方法,欢迎扎砖,哪位大虾有不同意见或则有更好的方法请慷慨献技!