消防水池容积考虑室外消防用水量吗??
chzh26489
chzh26489 Lv.2
2005年03月01日 21:04:38
只看楼主

究竟什么时候室外消防水池要考虑室外消防用水量?什么时候不用。规范好象说得不是太明白!请教大家了!

究竟什么时候室外消防水池要考虑室外消防用水量?
什么时候不用。规范好象说得不是太明白!
请教大家了!
免费打赏
alex.b.van
2005年03月01日 21:41:34
2楼
1、室外管网能保证室外消防用水量时,不需考虑;
2、室外管网不能保证室外消防用水量时,应考虑不足部分;
3、室外管网不仅能保证室外消防用水量,还能在火灾延续时间内向消防水池供水,有效容量还应减去连续补水的水量。
回复
wf
2005年03月02日 09:12:02
3楼
上面的说得很清楚了。
同意加分。
:)
回复
my_2up
2005年03月02日 09:47:06
4楼

这就是规范条款。
回复
long37537
2005年03月02日 12:30:49
5楼
二楼评论很好,但应补充一句:满足消火栓所需的压力
回复
lidan119
2005年03月02日 14:15:54
6楼
看一看真能学习,,,
回复
飞鱼
2005年03月02日 14:21:11
7楼
现在基本没听说有哪个设计把补水量给扣除的。。。。

我们是一般在有两路进水可以保证供水安全时就不存室外消防用水,否则就考虑储存室外消防用水。
回复
嘿嘿
2005年03月02日 14:28:33
8楼
为了招商引资,减少甲方经济负担,在广州地区,消防局还是放的比较松的。

一般来说,消防水池储存了室外用水 就可以算补水流量

只存储了室内消防用水,就不能再 考虑补水量了。
回复
嘿嘿
2005年03月02日 14:29:19
9楼


一根100进水管的前提:)
回复
wf
2005年03月08日 10:15:06
10楼
分数还没送出,太没诚意了。
回复
dddou
2005年03月14日 14:38:40
11楼
2楼总结的非常好,同意加分。谢谢,借此机会我也学习了一点。
回复

相关推荐

APP内打开