究竟什么时候室外消防水池要考虑室外消防用水量?什么时候不用。规范好象说得不是太明白!请教大家了!
究竟什么时候室外消防水池要考虑室外消防用水量?
什么时候不用。规范好象说得不是太明白!
请教大家了!
2楼
1、室外管网能保证室外消防用水量时,不需考虑;
2、室外管网不能保证室外消防用水量时,应考虑不足部分;
3、室外管网不仅能保证室外消防用水量,还能在火灾延续时间内向消防水池供水,有效容量还应减去连续补水的水量。
回复
3楼
上面的说得很清楚了。
同意加分。
:)
回复
4楼
这就是规范条款。
回复
5楼
二楼评论很好,但应补充一句:满足消火栓所需的压力
回复
6楼
看一看真能学习,,,
回复
7楼
现在基本没听说有哪个设计把补水量给扣除的。。。。
我们是一般在有两路进水可以保证供水安全时就不存室外消防用水,否则就考虑储存室外消防用水。
回复
8楼
为了招商引资,减少甲方经济负担,在广州地区,消防局还是放的比较松的。
一般来说,消防水池储存了室外用水 就可以算补水流量
只存储了室内消防用水,就不能再 考虑补水量了。
回复
9楼
一根100进水管的前提:)
回复
10楼
分数还没送出,太没诚意了。
回复
11楼
2楼总结的非常好,同意加分。谢谢,借此机会我也学习了一点。
回复