承压热水锅炉用泵倒拉车循环是否可行
大方
大方 Lv.3
2008年04月28日 12:09:48
来自于采暖供热
只看楼主

有一承压热水锅炉直供系统,锅炉额定承压0.7MPa,系统静压0.4MPa,泵扬程28米,泵一运行锅炉压力就到0.6MPa以上。然后燃烧机一开锅炉压力就超0.7MPa,系统设有定压膨胀罐。因锅炉房空间小没法改成二次系统,所以想把该系统改成泵倒拉车循环,避免泵运行的动压加在锅炉上。是否可行?望各位专家指点。

2008年04月28日 13:33:37
2楼
我们也有同样的困境,那位高手帮助一下!谢谢!
回复
f_jg2003
2008年04月28日 14:17:02
3楼
要保证泵前的管道的压力下不会产生汽化引起水泵气蚀。如果锅炉到泵之间没有大的阻力损失设备应该可以。
回复
liuyanmei07
2008年04月30日 22:29:07
4楼
承压锅炉水泵安装有抽吸和注入两种,,我觉得你的系统是不是升温后膨胀造成的压力升高呀,最好看看你的流程。这样才好解决问题。
回复
zhangguangxin197
2008年05月02日 09:49:53
5楼
建议:
1.降低回水定压值,如0.4MP降为0.25-0.3MP,因为从锅炉承压看供热面积不太大;
2.采用变频定压技术进行定压,以稳定水的膨胀;
3.采纳3楼建议。
回复
大方
2008年05月17日 11:00:25
6楼


锅炉出来直接到泵,其间倒没有大的阻力损失设备。
回复
大方
2008年05月17日 11:05:24
7楼


1.楼高12层
2.有变频定压
回复
wjb101
2008年05月26日 13:34:50
8楼
我见过这样做的,倒拉车,运行了5年多,很正常
回复
kai23fa
2008年07月17日 15:27:18
9楼
保证锅炉不汽蚀 石泵不汽蚀的情况下 可以
回复
zhuanjia
2008年07月18日 09:04:02
10楼
可行是可行,但你那里的问题主要是系统有问题,可能是泵与系统不匹配造成,应该把这个根本问题解决。
回复
fsb427
2008年07月19日 11:33:19
11楼
可以,你的膨胀水罐小,水温上来后膨胀超压,上变频定压不是最终办法,建议:
水泵改为抽水同时系统回水装电接点表+电磁阀(dn15),当系统水温上升导致超压后自动泻压
回复