高规、抗震规范等都提到了抗震措施和抗震构造措施这两个概念,请各位高手赐教它们分别包含哪些内容?
高规、抗震规范等都提到了抗震措施和抗震构造措施这两个概念,请各位高手赐教它们分别包含哪些内容?
12楼
谢谢指教
回复
13楼
听君一席言,胜读十年书。
回复
14楼
就像剪力墙边缘构件有构造和约束一样。哈哈
回复
15楼
抗震规范第3页,第2.1.9和2.1.10条有明确的定义.7,8楼的回答不错.
回复
16楼
Ⅰ类场地丙类建筑抗震等级划分是否按当地设防烈度降低一度
回复
17楼
抗震等级的确定是按抗震措施来划分的,抗震设计是按照“地震作用”和“抗震措施”两个手段的,平时说的“抗震等级”就是按照“抗震措施”来划分的,平时所说的“剪力调整”其实就是抗震措施中的计算部分,另一部分就是规范明确说明的“抗震构造措施”,这两部分构成了“抗震措施”的两大具体板块。在考试中经常容易混淆的就是乙类建筑的“乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求;”,此时就要按照抗震措施的要求该提高一度查表的查表来确定抗震等级。
抗震规范3.3.2条文说明,Ⅰ类场地,仅降低抗震构造措施,不降低抗震措施中的其他要求,如概念设计要求的内力调整措施.
8度设防,Ⅰ类场地,丙类建筑,抗震等级是否按7度确定
回复
18楼
学习了!
回复
19楼
看了楼上各位的帖子,收益多多!
看来要回去多看规范了!!
回复
20楼
7度(0.15g),Ⅲ类场地,三层框架,高度10m,框架抗震等级应该为三级还是二级?相应的抗震措施和抗震构造措施是什么?
这是本人遇到的实际工程,我的理解是框架的抗震等级为三级,抗震措施按照7度要求。但规范要求,该工程宜采用8度的抗震构造措施,但是抗震规范中关于框架的抗震构造措施都是按照框架的抗震等级来确定的,并没有按抗震烈度来区分抗震构造措施,那么该工程到底是按照二级框架还是三级框架来采取抗震构造措施?
请大家帮一下,本人将不胜感激
回复
21楼
顶起来,不要给它沉下去了