小区加压泵房不够放水箱怎么解决
lgsxsz
lgsxsz Lv.3
2008年04月28日 19:42:49
只看楼主

是小区加压泵房 水泵房太小 水箱放不下 现在有两个方案 一,泵房挤一点 放在同一个房间 一套设备,水箱分2个 ,水箱四周通道700 中间通道800,水泵基础2.5*1.0 基础前后各空1200余1000二,分两个房间(相隔30米)两套设备 哪个比较好

是小区加压泵房
水泵房太小 水箱放不下 现在有两个方案
一,泵房挤一点 放在同一个房间 一套设备,水箱分2个 ,水箱四周通道700 中间通道800,水泵基础2.5*1.0 基础前后各空1200余1000
二,分两个房间(相隔30米)两套设备 哪个比较好

免费打赏
hjj
2008年04月29日 15:33:53
2楼
解决方案:
1.采用第一方案,安装方便,布管方便,成本低,管理方便
2.如果允许采用无负压供水设备不是更好吗
回复
dgy11992
2008年04月29日 15:35:03
3楼
看看可不可以使用无负压供水设备,这样就不用水箱
空间应该够了
回复
fastweb
2008年04月29日 21:51:25
4楼
挤一挤
向建筑要地方
回复

相关推荐

APP内打开