屋面温度收缩钢筋需要弯勾吗?
jxnklj
jxnklj Lv.2
2008年04月28日 22:18:31
来自于建筑施工
只看楼主

按规范要求,一级钢(园钢)搭接需要弯勾,但有设计人员说屋面温度收缩钢筋不需要弯勾。图纸上一般只注明钢筋规格、搭接长度和间距,弯勾与否图纸没有明确,因此引起诸多争论。在此请问有关专家和广大同仁,屋面温度收缩钢筋需要弯勾吗?需要与否的规范又在何处?

按规范要求,一级钢(园钢)搭接需要弯勾,但有设计人员说屋面温度收缩钢筋不需要弯勾。图纸上一般只注明钢筋规格、搭接长度和间距,弯勾与否图纸没有明确,因此引起诸多争论。在此请问有关专家和广大同仁,屋面温度收缩钢筋需要弯勾吗?需要与否的规范又在何处?
免费打赏
huangyikui
2008年05月03日 10:09:15
2楼
一级钢(园钢)搭接需要弯勾,这是毫无疑问的,我从来没有听说有什么例外的。
回复
mrky010
2008年05月06日 15:32:40
3楼
温度筋是与板面负筋绑扎搭接,要弯钩干吗?
回复
wangchao-214
2009年03月11日 20:32:03
4楼
一级钢搭接就不加弯钩了,头一次听说。
回复
tigercui
2009年04月23日 18:03:23
5楼
圆钢加弯钩是为了加强钢筋锚固能力,所以绑扎的时候也是要加弯钩的
回复
shangluntan
2009年04月24日 22:20:28
6楼
一级钢筋搭接就需要弯勾,不弯勾那跟没搭接有何两样!
回复
lsz676
2010年01月13日 22:28:38
7楼
一级钢(园钢)搭接需要弯勾
回复
zhengquanhao
2010年01月14日 15:59:01
8楼
不需要弯钩,一级钢作为受力主筋用时才需弯钩
回复
hfjyh
2010年01月14日 16:25:55
9楼
必须弯钩,按砼设计规范温度筋应按受拉考虑,应弯钩!
回复