开关如图,如果不接零线的话,只接三根火线,开关不跳。如果三根火线接上,零线也接上,则一合闸就跳。三相对地、三相之间绝缘没有问题。这种现象是否是零线接地了?
开关如图,如果不接零线的话,只接三根火线,开关不跳。如果三根火线接上,零线也接上,则一合闸就跳。三相对地、三相之间绝缘没有问题。这种现象是否是零线接地了?
2楼
可能是漏电开关下端配线的N线接地了。所以才会跳
回复
3楼
OK,谢谢楼上的。
回复
4楼
负荷端还未接线,只能是开关坏了
回复
5楼
电源侧N接线柱上的红线是怎么回事?为什么线接得乱七八糟的。
回复
6楼
红线是什么线?你可以先将出线拆下,再试开关.如果还是这样的问题那就是你的开关有问题.前提是你接线没有错
回复
7楼
那根红线根本不会影响到下面那个开关的,要是三根火线接在下装头而零线就用那跟红线的话,那就回受影响,那是绝对会跳的拉!其实好多不正规的厂和建筑工地的接线都是乱七八糟的,也是因为无序管理和临时接线.
回复
8楼
学习中
回复
9楼
在TN-C系统中使用漏电开关四相的把零线也接入就会跳哦
回复
10楼
接线不敢恭维,开关要跳,主要还是检查一下出线侧的N,PE线有没有并接到一起,如并接到一起肯定要跳闸的。
回复
11楼
接线不敢恭维,开关要跳,主要还是检查一下出线侧的N,PE线有没有并接到一起,如并接到一起肯定要跳闸的。
本人在施工中经历过一个这种事情,图纸暂时没有。即一个检修箱回路,有4个检修箱,从配电室引出3*25+1*16的四芯电缆,设计要求是第一个检修箱的开关进线端并连接到下一个检修箱的金线开关上,依次类推,到第四个检修箱的进线开关,结果施工班组把下一个检修箱的进线电缆接到主开关的出现端,当然主开关是漏电型。结果只要无论在哪个检修箱用电,就造成第一个漏电主开关跳闸,结果改回去后就不会了。可能没有图纸不好理解,如需要的话下次有时间我把图纸传上来个各位看。