我的设计是2000kw以上的整流变压器(低压侧400v)输出直接接在直流调速装置的电枢输入侧,客户就问我为什么不在整流变压器和调速装置之间不安装断路器?我也不知道为什么,我看其他人的设计都没有断路器,所以我想问一下各位高手有没有装不装断路器有没有什么说法??
我的设计是2000kw以上的整流变压器(低压侧400v)输出直接接在直流调速装置的电枢输入侧,客户就问我为什么不在整流变压器和调速装置之间不安装断路器?我也不知道为什么,我看其他人的设计都没有断路器,所以我想问一下各位高手有没有装不装断路器有没有什么说法??
2楼
不好意思说错了,正确的应该是:我的设计是2000kw以上的整流变压器(低压侧400v)输出直接接在直流调速装置的电枢输入侧,客户就问我为什么不在整流变压器和调速装置之间安装断路器?我也不知道为什么,我看其他人的设计都没有断路器,所以我想问一下各位高手有没有装不装断路器有没有什么说法??
回复
3楼
同求答案
:victory::victory::victory:
回复
4楼
能回答清楚这个问题,需要整流装置的一次电路图和变压器低压绕组的结线原理图。
在没图的情况下,只能粗略地分析一下:
变压器的保护只靠高压侧的继电保护了;
低压侧整流器应该有保护的熔断器和阻容元件,一般应该有“快熔”,由于低压侧电流很大(2887A),单台断路器的成本很大,如果用多路分开的方法,则会使整流器工作不正常,且功能与快熔相同,这样,只用快熔,省下了几W的成本。
新版的修改(编辑)功能找不到了?
回复
5楼
整流变的设计较特殊,在高压则保护是可行的。
回复