请问美的10匹管道机除湿能力如何?风量4500m3/h,冷负荷25kw,要把65%的相对湿度处理到50%相对湿度有问题吗?谢谢
请问美的10匹管道机除湿能力如何?风量4500m3/h,冷负荷25kw,要把65%的相对湿度处理到50%相对湿度有问题吗?谢谢
2楼
工况工况,没有工况参数怎么分析?
回复
3楼
处理前的参数为26℃,65%;处理后的参数为24℃,50%。
回复
4楼
民用空调用做除湿机,一般最好不要采用。首先,它的循环风量不足,蒸发面积不足,过冷度达不到,最主要连续工作性差,而且冷凝热的余热没有办法回收利用,不利于再加热。如果,已经在用,而且温度在23以上,哪么在一般情况下,湿度还是可以控制在55左右的。而且要看其它工况。
回复
5楼
楼上2位表演系毕业的吧 ,双簧演的不错!
回复
6楼
除湿机
回复