卫生器具水压问题
tuoniao1974
2005年03月02日 13:07:45
只看楼主

我们工程市政水压比较低,在-1.0米测得水压为0.17MPA,现在建筑物共4层,一层5米其余3.7米,请问在第四层安装的蹲式大便器的自闭式冲洗阀水头够不够?能否达到冲洗干净的目的。

我们工程市政水压比较低,在-1.0米测得水压为0.17MPA,现在建筑物共4层,一层5米其余3.7米,请问在第四层安装的蹲式大便器的自闭式冲洗阀水头够不够?能否达到冲洗干净的目的。
免费打赏
弱水三千
2005年03月02日 13:27:54
2楼
不行的,自闭式冲洗阀的工作压力为≥0.1mpa,四层的压力已经不够了。
回复
tuoniao1974
2005年03月02日 14:05:12
3楼
回复CHP1008:
那么说三楼也不够,请问有何方法可以解决。
回复
my_2up
2005年03月02日 14:22:11
4楼

加屋顶水箱吧。或者变频泵也行啊,不过就现状来看,建议加屋顶水箱。
回复
tuoniao1974
2005年03月02日 16:48:13
5楼
屋顶水箱至少要高出屋面6米左右
回复
果汁
2005年03月02日 16:49:06
6楼
自己算算就可以啦 这种问题怎么也拿出来问啊 浪费大家时间
回复
tuoniao1974
2005年03月02日 17:58:45
7楼
回复:dahuo
计算可以,我只是问5米左右的出水压头冲水阀是否可以工作。难道问一下也不行?大哥!你出个主意吧!
回复
弱水三千
2005年03月03日 14:23:46
8楼


如果保证5米水压的话,自闭阀勉强可以的,不过最好看看厂方的资料,但是四层最好还是改用水箱吧。
回复
tuoniao1974
2005年03月03日 16:35:24
9楼
感谢chp1008,我问过高仪,他们说他们的冲洗阀0.5公斤勉强凑付,主要是看洁具的要求,我又问科勒,他们答复是勉强。我现在正准备找合适的带水箱的蹲便器。
常联系!
回复

相关推荐

APP内打开