6KV系统接地现象的探讨
china.zgs
china.zgs Lv.2
2008年05月01日 17:30:27
来自于电站工程
只看楼主

我公司6KV电网最近出现了一次系统A相接地,在查找接地点过程中发现我负责管理的TRT电厂(6KV)系统侧A相电压为0(其它两相上升为线电压值)符合系统接地现象,但发电机侧A\B\C相电压是正常值不符合系统接地现象. 我的观点是发电机即然已经并到电网中,系统侧PT和发电机侧PT测量到的电压应一至.上述现象应不正常,但不知为什么? 请朋友们指点交流,谢谢!!!!!!!

我公司6KV电网最近出现了一次系统A相接地,在查找接地点过程中发现我负责管理的TRT电厂(6KV)系统侧A相电压为0(其它两相上升为线电压值)符合系统接地现象,但发电机侧A\B\C相电压是正常值不符合系统接地现象.
我的观点是发电机即然已经并到电网中,系统侧PT和发电机侧PT测量到的电压应一至.上述现象应不正常,但不知为什么?
请朋友们指点交流,谢谢!!!!!!!
免费打赏
lingxuct
2008年05月02日 09:31:09
2楼
可能电厂发电机6KV的PT一次中性点没有直接接地。
回复
sugy
2008年05月06日 13:03:51
3楼
上转图纸看
回复
zsphnxy
2010年03月24日 16:32:37
4楼
发电机侧与6KV系统为两个系统。