发电机发不出电来
yfgswujianhua
2008年05月01日 23:32:13
来自于继电保护
只看楼主

有一台50KW的柴油发电机,发不出电来,开机,测量励磁电压1.3V,额定是85V,在测量整流器前的交流线电压A-B 1.6V B-C 1.6V C-A 1.6V,励磁绕组没有输出,发电机出口没有输出,检查励磁绕组(看外观)是好的,没有发现烧坏痕迹,在测量内阻A-B 0.6O欧 B-C 0.6欧 C-A 0.6欧,然后摸拟一个85V直流电压上去,发电机出口马上就有输出,而且很正常,请问各位大侠,这是什么原因?难道励磁绕组是烧了的吗?

有一台50KW的柴油发电机,发不出电来,开机,测量励磁电压1.3V,额定是85V,在测量整流器前的交流线电压A-B 1.6V B-C 1.6V C-A 1.6V,励磁绕组没有输出,发电机出口没有输出,检查励磁绕组(看外观)是好的,没有发现烧坏痕迹,在测量内阻A-B 0.6O欧 B-C 0.6欧 C-A 0.6欧,然后摸拟一个85V直流电压上去,发电机出口马上就有输出,而且很正常,请问各位大侠,这是什么原因?难道励磁绕组是烧了的吗?
免费打赏
lingxuct
2008年05月02日 10:45:27
2楼
楼主说的是交流自激式(励磁接在出口上)发电机,这种现象是发电机转子剩磁不足的原因。
回复
yfgswujianhua
2008年05月03日 13:08:20
3楼
二楼说得对,是这种发电机,请问出现转子剩磁不足该怎么办,请教,
回复
zhaobing25899
2008年05月03日 22:47:57
4楼
处理方法:

1)有励磁按钮的按一下励磁按钮,

2)无励磁按钮的,用电瓶对其充磁,

3)带一个灯泡负荷,超速运转几秒钟.
回复
yfgswujianhua
2008年05月04日 11:33:08
5楼
谢谢了!
回复
bambimwangyi
2008年05月04日 21:08:01
6楼
学习了,谢谢!