各位前辈,小弟前天准备给小区供电,再用绝缘摇表测电缆绝缘时发现一个奇怪的现象,怎么也没有想明白,望高人指教!从配电室到小区照明分支箱的电缆为4X240的电缆,测绝缘没有问题,从分支箱到多层电表箱的电缆为2X70(我们这电业局要求多层进户电缆为单相),我们电表箱没有安装电表,并且还将表箱的总开关关闭,可是测分支箱至电表箱电缆绝缘的时有两路电缆绝缘实测值为1.5MΩ,而当我把分支箱侧电缆拆下来测量时电缆和分支箱的实测值均在100MΩ以上(其它回路绝缘也均在100MΩ以上),小弟不明白个中理由,望前辈赐教

各位前辈,小弟前天准备给小区供电,再用绝缘摇表测电缆绝缘时发现一个奇怪的现象,怎么也没有想明白,望高人指教!从配电室到小区照明分支箱的电缆为4X240的电缆,测绝缘没有问题,从分支箱到多层电表箱的电缆为2X70(我们这电业局要求多层进户电缆为单相),我们电表箱没有安装电表,并且还将表箱的总开关关闭,可是测分支箱至电表箱电缆绝缘的时有两路电缆绝缘实测值为1.5MΩ,而当我把分支箱侧电缆拆下来测量时电缆和分支箱的实测值均在100MΩ以上(其它回路绝缘也均在100MΩ以上),小弟不明白个中理由,望前辈赐教
免费打赏
frank_36
2008年05月02日 20:13:10
2楼
末端有没有装浪涌器....装了浪涌器阻值也很低的....如果有拆了试试
回复
ziyou616
2008年05月11日 18:50:28
3楼
有浪涌啊,问题是我不拆末端,只是把线从分支箱上拆下来阻值就很大,前辈能告诉我为什么吗?
回复
lingxuct
2008年05月11日 19:28:15
4楼
你说的分支箱开关很脏,而且是较潮湿。
回复
lyfwve
2008年05月11日 22:16:08
5楼
很正常,线路越长元件越多绝缘电阻越小,正常测量方法是分段法.
回复
qian68747
2008年05月12日 09:16:16
6楼
是开关问题,要么开关脏并受潮.不然不会拆下就阻值大的.而且开关是关的.就是开关进线端子之间的绝缘问题.
回复
tujunt10
2008年05月12日 16:03:56
7楼
测绝缘不用拆电缆的???怎么后面才拆??
回复
ziyou616
2008年06月06日 19:38:46
8楼
谢谢,小弟受教了,