喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制的支护类型。1、总述:1.1 概述喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。如:成都市沙河污水处理厂工程,位于成都市跳蹬河北路,与四川制药厂,成都市火电厂相邻。由于该工程处于城区,施工场地狭窄,其中提升泵房基坑开挖深度深达13.4 米,必须采用有效的支护措施以稳定基坑壁,确保基坑施工的安全, 根据场地地质资料、基坑开
1、总述:
1.1 概述
挖深度、场地周围环境条件以及工期的要求,决定采用喷锚支护的方案。
1.2 工程地质情况
施工区域属岷江水系Ⅰ级阶地,地形平坦,根据四川省地质勘察院提供的《成都市沙河污水处理厂岩土工程勘查报告》,场地的地层自上而下主要为:
⑴杂填土:结构性差,质地疏松,层厚约0.80~3.20m;
⑵粘土:可塑~硬塑,层厚约0.30~6.20m;
⑶粉土:稍密,层厚约0.50~3.20m;
⑷卵石:松散~稍密、密实,顶埋深在494.09~492.06m。
拟建场地地下水为孔隙潜水,第四纪卵石层为主要含水层,河水及大气降水为主要补给源,勘察期间测得该场地地下水静止水位埋深为5.10~7.00m。本场地内地下水渗透系数采用k=20m/d。
2、喷锚支护方案设计
2.1 设计依据
本工程依据以下文件和工程经验进行设计
①《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GBJ86-85)
②《土层锚杆设计与施工规范》(CECS 22-90)
③《成都市沙河污水处理厂岩土工程勘察报告》(四川省地质工程勘察院)
2.2 喷锚支护的可行性
喷锚支护是以新奥法为理论基础。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制的支护类型。
2.3 喷锚支护设计概要
本工程于基坑东西侧设计为喷锚支护,喷锚支护设计为两大部分,即锚杆设计和面板设计。根据成都市地质工程勘察院提供的岩土工程勘察报告,结合场地环境条件,本次支护设计按以下参数考虑:
坑顶超载:按q=10KN/m2 考虑土体结构模型和力学参数:
素填土: 2.0m, γ=17KN/m3, C=5KPa, Φ=15°
粘性土层: 5.0m, γ=19.5KN/m3, C=45KPa, Φ=20°
粉土土层: 1.40m, γ=19.0KN/m3, C=45KPa, Φ=20°
卵石层: 6.0~14m, γ=20KN/m3, C=5KPa, Φ=35°
坑顶位移: 控制坑顶位移不大于20mm。
2.3.1 锚杆设计
2.3.1.1 锚杆直径及成孔方式
结合成孔及灌浆设备,锚杆采用钻神ZSTD-150 型气动冲击锚杆机将Φ48 钢管击入土层及卵石层中,并在钢管上按@500 焊接L40*4 角钢段形成倒刺,并按@500 梅花型钻制压浆孔,压浆孔与角钢一一对应,以防止在锚杆打入土体过程中压浆孔堵塞.
锚杆加工要点:
(1)、材料均采用3#钢,钢管d=48,壁厚3.5mm;焊条T42。
(2)、管尖加工:管端剖口后,用22 钢筋焊制,尖端热镀并淬火。
(3)、压浆孔应光洁,必须用台钻加工。
2.3.1.2 锚杆长度、杆筋、间距及布置方式
锚杆设计为全摩擦型锚杆。采用正方形布置。以上设计参数见表1 及喷锚支护结构图。
2.3.2 面层形式
面层采用喷射混凝土与钢筋网组成钢筋混凝土板结构;喷射混凝土采用细石混凝土,配比为水泥:砂:石=1:2:2,水泥为P.O32.5 水泥,喷射混凝土强度等级C20,喷射混凝土支护面层厚度为90mm;
网筋采用Φ6.5@200 钢筋绑扎而成,为了增加面板的整体强度,横向设1Φ16Ⅱ级钢筋加强筋、纵向设1Φ16Ⅱ级钢筋加强筋,纵横向加强筋与锚杆焊接。加强筋沿锚杆呈双向布设,纵横间距同锚杆间距见表1 并在基坑顶边设一宽1000mm 的混凝土散水护面。
表1
排数 长 度(mm)倾角 杆 筋 SX SY 联 结 方 式
第一排 14.00 12° Φ48 钢管 1.5 1.5 2Φ16 钢筋焊接
第二排 12.00 12° Φ48 钢管 1.5 1.3 2Φ16 钢筋焊接
第三排 10.00 12° Φ48 钢管 1.5 1.3 2Φ16 钢筋焊接
第四排 9.00 12° Φ48 钢管 1.5 1.3 2Φ16 钢筋焊接
第五排 8.00 12° Φ48 钢管 1.5 1.3 2Φ16 钢筋焊接
第六排 6.00 12° Φ48 钢管 1.5 1.3 2Φ16 钢筋焊接
第七排 5.00 12° Φ48 钢管 1.5 1.3 2Φ16 钢筋焊接
第八排 4.00 12° Φ48 钢管 1.5 1.3 2Φ16 钢筋焊接
第九排 3.00 12° Φ48 钢管 1.5 1.4 2Φ16 钢筋焊接
注:1、所有加强筋均为Φ16。 2、锚杆注浆,浆体水灰比0.6:1,注浆压力0.5-1.0Mpa。
3、必须准确查明锚杆范围内市政管网的分布深度和范围。 4、SX 为横向间距,SY 为纵向间距。
3、喷锚支护施工工艺流程
3.1 施工工艺流程
清理壁面—— 喷第一层混凝土—— 锚杆施工—— 披挂钢筋网 ——焊加强筋 ——锚杆注浆-—— 喷第二层混凝土 ——混凝土养护
3.2 基坑开挖与喷锚支护施工工序:
工程开工——施工准备技术交底——测量放线施工降水——第一层土方开挖(地表以下4m)第一层喷锚支护施工——变形监测——第二层土方开挖(2.5m)第二层喷支护施工——变形监测——分层开挖及喷锚支护完毕——工程验收