一类高层喷淋增压管要减压吗?//
小陈
小陈 Lv.7
2008年05月05日 20:00:10
只看楼主

一类高层喷淋增压管要减压吗?//高度52米一二层设喷淋屋面消防水箱底标高52.5米,从消防水箱一一趟喷淋增压管问这条增压管需减压吗?

一类高层喷淋增压管要减压吗?//
高度52米
一二层设喷淋
屋面消防水箱底标高52.5米,从消防水箱一一趟喷淋增压管
问这条增压管需减压吗?
免费打赏
小陈
2008年05月05日 20:04:17
2楼
假设消防水箱高度为70米那
到底增压为多少为宜?
回复
liufujianzhu
2008年05月07日 12:56:06
3楼
你建筑52米,水箱怎么会是70米?假如是的话,不用增压了.
假如是你说的52.5米,且每层设置喷淋,要增压,增10米.
下面要减压,支管压力小于0.4MPA
回复
llj680910
2008年05月09日 14:08:01
4楼
你建筑52米,且每层设置喷淋,要增压,必须采用屋面稳压罐或高位水箱把水压提高0.1MPA.下面要减压,支管压力小于0.4MPA
回复
bjp1981223
2010年05月25日 16:41:38
5楼
学习了,谢谢,但是如果是水箱在52m的屋面,只有地下室做喷淋,那喷淋支管需不需要减压呢?