土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层喷淋增压管要减压吗?//
一类高层喷淋增压管要减压吗?//
高度52米
一二层设喷淋
屋面消防水箱底标高52.5米,从消防水箱一一趟喷淋增压管
问这条增压管需减压吗?

全部回答(4 )

  • bjp1981223
    学习了,谢谢,但是如果是水箱在52m的屋面,只有地下室做喷淋,那喷淋支管需不需要减压呢?
    2010-05-25 16:41:25 来自 PC 评论 举报
  • llj680910
    你建筑52米,且每层设置喷淋,要增压,必须采用屋面稳压罐或高位水箱把水压提高0.1MPA.下面要减压,支管压力小于0.4MPA
    2008-05-09 14:08:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.38 万条内容 · 729 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10