公司一台设备用的是150电缆,由于电流大电缆发热70度。想并联上一根电缆,不知道能不能用120的并联。有的人说要并联使用的话必须并规格一样的,也就是必须并联150的电缆。如果并联的线径不一样会造成电流分配不均匀,影响运行,不知道是不是这个道理?
公司一台设备用的是150电缆,由于电流大电缆发热70度。想并联上一根电缆,不知道能不能用120的并联。有的人说要并联使用的话必须并规格一样的,也就是必须并联150的电缆。如果并联的线径不一样会造成电流分配不均匀,影响运行,不知道是不是这个道理?
2楼
如果仅仅是从开关下桩到设备的话是没问题的。不过设计规范允不允许这么做我不是很清楚。
并联的线径不一样会造成电流分配不均匀。这是肯定的,大的过多点,小的过少点。没问题的。
回复
3楼
可以并联使用
120并150
计算载流量时,应该安装两条120选取
建议最好不要这样使用,原来150了,再并一条150,能贵多少呢
120和150电阻不同,到时150会承受更大的电流,到底多多少,很难算准,距离不长,不用验算了
PS:电流长期运行70度怎么了? 正常运行温度啊
VV70度,YJV90度
回复
4楼
可以并联使用
120并150
要么发不出去,一发发4个。。。
回复
7楼
可以,除非你的150的电缆电阻大过120的电阻。
通常流过每条电缆的电流都是根据电缆的电阻大小来自动平衡的。
回复
8楼
70度还正常?绝缘皮都软了,谁看谁害怕。
回复
9楼
载流量差一点吗!!!
我想是可以的,原来的电缆的载流量与要求的差一点,在加一根120的,那足够了,我想如果真的用等截面电缆,那两根95的就可以满足那根150的差一点的电缆了.
回复
10楼
70度属于需要注意的温度。超过80度的话就要采取措施了。
回复
11楼
因为两中规格的电缆并联使用.小的电缆的阻抗比较大 大的电缆的阻抗比较小 所以两个不同规格的电缆并起来使用
大的电缆通过的电流比小的电缆电流大 所以的做电流计算 然后校对电缆允许截流量
回复