120电缆能否和150电缆并联使用?
gdswy
gdswy Lv.2
2008年05月06日 15:06:00
只看楼主

公司一台设备用的是150电缆,由于电流大电缆发热70度。想并联上一根电缆,不知道能不能用120的并联。有的人说要并联使用的话必须并规格一样的,也就是必须并联150的电缆。如果并联的线径不一样会造成电流分配不均匀,影响运行,不知道是不是这个道理?

公司一台设备用的是150电缆,由于电流大电缆发热70度。想并联上一根电缆,不知道能不能用120的并联。有的人说要并联使用的话必须并规格一样的,也就是必须并联150的电缆。如果并联的线径不一样会造成电流分配不均匀,影响运行,不知道是不是这个道理?
免费打赏
sjg6843
2008年05月10日 15:34:41
12楼
http://co.163.com/forum/content/219_969507_1.htm
回复
sx717
2008年05月12日 08:35:12
13楼
自动平衡,150电流大一点,120小一点,不正好吗?
回复
qjf8061
2008年07月03日 15:23:59
14楼
有规定:两根或以上电缆相并连接,电缆的型号,长度,规格应该要一样.否则会烧面积小的电缆.截面积,长度,规格不一样,阻抗肯定不一样,分流载流也不一样呀.
回复
yonghui37
2008年07月03日 16:39:50
15楼
支持楼上的长度也要一样,要不电阻不一样
回复
加肥猫
2008年07月04日 09:29:03
16楼
用是可以用,不过要计算各电缆电流,校验热稳定,动稳定
回复
ayuan81
2008年07月04日 11:34:49
17楼
技术措施上有交代:两根应该是同截面,同规格,同种敷设方式等等
回复
cxszq2008
2008年07月04日 11:41:07
18楼
电缆截面不一样,是不是容易形成环流,两根电缆之间!
回复
wensixie
2008年07月04日 13:37:59
19楼
有规定:两根或以上电缆相并连接,电缆的型号,长度,规格应该要一样.否则会烧面积小的电缆.截面积,长度,规格不一样,阻抗肯定不一样,分流载流也不一样呀.
回复
killer--king
2008年07月04日 15:57:34
20楼
不同截面不建议并铺,再说120的电缆已经不便宜了,为啥不一步到位呢
综合考虑,还是弄成同截面的好~
回复
zhaollx2008
2010年07月21日 17:58:24
21楼
电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007

3. 7. 11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。
回复