公司一台设备用的是150电缆,由于电流大电缆发热70度。想并联上一根电缆,不知道能不能用120的并联。有的人说要并联使用的话必须并规格一样的,也就是必须并联150的电缆。如果并联的线径不一样会造成电流分配不均匀,影响运行,不知道是不是这个道理?
公司一台设备用的是150电缆,由于电流大电缆发热70度。想并联上一根电缆,不知道能不能用120的并联。有的人说要并联使用的话必须并规格一样的,也就是必须并联150的电缆。如果并联的线径不一样会造成电流分配不均匀,影响运行,不知道是不是这个道理?
22楼
一步到位多好,干嘛还留个隐患?
回复
23楼
两根应该是同截面,同规格,同种敷设方式等等.不同截面不建议并铺,再说120的电缆已经不便宜了,为啥不一步到位呢
综合考虑,还是弄成同截面的好~
回复
24楼
一般都是同长度,同截面,同规格的电缆并接,如果一根150mm2的电缆不能满足电流,(据版主所述,应是稍稍过载)再并上120mm2的应该是可行的,尽管电缆阻值不一样,估计也不会差很多,所以电流分配大小也不会相差很大的
回复
25楼
用两根电缆并联供电一般都是相同型号、同种材质导体、相同截面的电缆,既两根电缆具有相同的电气参数,可以简化验算程序。
至于你所说的这种情况完全可以。
回复
26楼
不能并联,规范上有明文规定
回复
27楼
可以并联使用。我们曾使用过没问题的。
回复
28楼
看看学习下
回复
29楼
XUEXI L
回复
30楼
可以并联使用,只是没有分到一半的电流而已!加一根肯定会分一部分电流的,原来那根电缆的电流就小下来了!这是改造,但是做设计的时候通常是用两根相同规格的电缆,主要是方便计算,也更方便接线!