桥架支架接地如何做?
shidongdong@co163
2008年05月06日 16:30:10
只看楼主

桥架支架接地如何做?

桥架支架接地如何做?
免费打赏
wangwei_live
2008年06月11日 14:38:12
22楼
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地( PE )或接零( PEN )可靠,且必须符合下列规定:
金属电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处与接地( PE )或接零( PEN )干线相连接非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于 4mm2 ; 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线并联起来、与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30-50米接地一次。

我用过这个接地方法
回复
chowlone
2008年06月11日 23:20:42
23楼
化工行业好象有相关的规定
回复
pdlbao
2008年06月15日 22:44:20
24楼

效果肯定是好了 问题是有灭有考虑经济啊?
回复
milk_killer
2008年09月26日 21:25:51
25楼


只要设计在施工说明里明确写清楚,那施工单位就不会亏本。就怕设计不写,业主要求这样做又不给钱。
回复
cmingy
2010年04月24日 22:10:04
26楼

对于其中的第二条: 2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于 4mm2 ;
连接板的两端跨接铜芯接地线,是接几根?
回复
cmingy
2010年04月24日 22:16:08
27楼
图集中的接地跨接线为两根,从条文的字面意思为1根就行了,以那个为准?
回复

相关推荐

APP内打开