功率因数过低,基本电费参加罚款计算合理吗
cddianli
cddianli Lv.2
2005年03月04日 13:01:34
来自于行业脉动
只看楼主

前几天我的有关补偿的问题,几位为我提出了很好的建议。谢谢!今天看电费发票,有个问题给各位看看 。上月我共用电费合计是4430.63,功率因数是0.38。可我最终交费是28136.96元。你看供电局是这样计算的:基本电费:667*18=12006(这个我认,400KVA的变压器,收一个半月)。然后就是功率因数过地的罚款:(4430.63+12006)*0.69=11341.36。三项合计就是28136.96。各位,这12006的基本电费参加这罚款计算,合理吗?

我看了关于功率因数过低罚款的文件,是水利电力部和国家物价局在1983年12月2日发的。有个调整电费表,低于0.64的,每降低0.001.电费增加2%.但是这基本电费不是用户用的电量,要参加这罚款计算吗,这不合理啊.基本呢电费不是我用电量产生的啊。请发表意见!
免费打赏
donggewang
2005年03月04日 14:15:51
2楼
跟供电局无理可讲
回复
wlxsdyx
2005年03月04日 15:47:01
3楼
力率调整的问题,我这几天碰到,专门研究了下,你是大工业用户,故存在基本电费。至于基本电费作为力率调整的基数,我个人认为是合理的,正因为你的负荷功率因数过低,导致的线损和变损都增加,基本电费实际也应增加,只是通过调整电费来反映出来而已。
供参考。
回复
changshangxjz
2005年03月04日 17:11:03
5楼
不合理也没有办法
谁叫你功率因数低,
这样看来买设备提高功率因数是一个办法
回复
大鼻山
2005年03月04日 19:29:50
6楼
电能紧张,所以节能是重要大事,任何人和单位不可懈怠。如果大家都不补偿,那么无端要浪费许多电能。供电部门罚款只是惩戒作用,并非出自赚钱目的

楼顶兄弟你认为开车撞红灯,要不要罚款?呵呵
回复
大鼻山
2005年03月04日 19:31:08
7楼
你装台电容器屏,几个月投资就收回了哇
回复
chongqinglaodianqi
2005年09月01日 18:43:11
8楼
低端功率因数补到0.9以上,但发票上为0.7,据说是变压器负载率过低折算而来。已交了基本电费,还这样算对吗?
回复
chengyongkft
2005年09月03日 09:03:37
9楼
说什么都没有意义,赶快装电容补偿吧...................................
回复
mlkljp
2005年09月18日 10:44:27
10楼
功率补尝电费,现阶段供电局是在赔钱,大家都补好一点就可以了
回复
cczccz
2005年09月19日 00:41:29
11楼
你是做建设工程的吧,快搞功率补尝几个月投资就收回了,不会吗,把你的联糸方式发邮件到CCZ09127@163.COM我会很快与你联糸
回复
z_yigang
2005年09月20日 05:19:50
12楼
用电量越大,对电网造成的损害越大,这是惩罚性的,意思就是让你抓紧提高功率因数!
回复

相关推荐