车间里的几个总空开,容量都是60A,下面负载基本上均衡,就A相稍微大点,三相电流为:A相17A,B相14A,C相13A,但是总是空开的B相发热烧毁,换过天津梅兰和正泰的空开,连续3次都是B相发热烧毁。请教是负载有问题还是线路有问题?负载为三相小缝纫机和照明灯。
车间里的几个总空开,容量都是60A,下面负载基本上均衡,就A相稍微大点,三相电流为:A相17A,B相14A,C相13A,但是总是空开的B相发热烧毁,换过天津梅兰和正泰的空开,连续3次都是B相发热烧毁。请教是负载有问题还是线路有问题?负载为三相小缝纫机和照明灯。
12楼
质量差,每相才十几个A不会发热到那去,要么就是绝缘出问题,摇下吧
回复
13楼
这一相负载如果是感性负载的话,就有可能,因为感性负载启动电流比较大,频繁启动就有可能造成这样。
回复
14楼
把A、B或者C、B互换一下,看看是不是还只烧B相?要是还烧它,那估计就是散热问题。否则应该是感性负载没配平。
回复
15楼
这一相负载如果是感性负载的话,就有可能,因为感性负载启动电流比较大,频繁启动就有可能造成这样。
同意。建议换一个80A的试一下,或用2P的微断单独供电。
回复
16楼
这与空开没什么关系,因为换了好几个空开了,有可能B相的用电设备有问题,或是启停频繁瞬时电流较大。建议单独设个小配电箱,将B相的用电设备分开几路控制,试一下。
回复
17楼
嗯~~比较同意 是由于散热不好而引起的~~~
回复
18楼
通电时注意一下开关的发热情况,再进一步做出判断。