关于汽水换热站的做法
vivianaymz
vivianaymz Lv.2
2008年05月08日 21:38:47
只看楼主

现在做一个北方项目的采暖,市政热源正在建设中,甲方电话来说市政蒸汽温度140,压力0.9MPA;换热站的目的主要是项目公寓及办公的地暖用水,商业的空调采暖用水,酒店的生活热水.问题:是否高温凝结水有必要回收利用,回收利用的话用在哪里比较好?还有因为酒店位置在大楼上部,给排水的想把生活热水换热站设置在中间避难层二十三层的位置,可行吗?

现在做一个北方项目的采暖,市政热源正在建设中,甲方电话来说市政蒸汽温度140,压力0.9MPA;换热站的目的主要是项目公寓及办公的地暖用水,商业的空调采暖用水,酒店的生活热水.问题:是否高温凝结水有必要回收利用,回收利用的话用在哪里比较好?还有因为酒店位置在大楼上部,给排水的想把生活热水换热站设置在中间避难层二十三层的位置,可行吗?
免费打赏
minyan11
2008年05月09日 09:30:52
2楼
关于凝结水是否回收这一话题也讨论很久了,一般地说,个人反对回收,总感觉回收设施的投资及运行费用与回收来的水,是头不身子重。

也可考虑蒸气直混设备,这样一来,凝结说就可以利用了。

建换热站的原则是,各管线短、坡度好、施工运行方便、与其它设施不冲突、噪音等污染控制,等等。
回复
vivianaymz
2008年05月10日 00:04:35
3楼
给排水的想把蒸汽送上避难层再跟生活热水换热,可行吗?需要先降压吗?
回复
vivianaymz
2008年05月11日 00:14:17
4楼
请高手出来解答下
回复
vivianaymz
2008年05月11日 22:45:13
5楼
再顶
回复
goddfp
2008年06月21日 09:15:58
6楼
生活热水热交换可以做到上面,北京已有不少实例,但蒸汽不能直接作为热媒,需要经过一次换热后共给生活热水的热源。

市政热源不能出换热站,这是热力公司的 要求
回复
bjxiaofeixia
2008年06月23日 22:41:28
7楼
无需减温减压装置、无需疏水器的蒸汽-水换热器
该产品为纯进口316L蒸汽-水换热器,下面介绍它的优势:
1、设计流速5.5m/s,最高可达14000w/m2•0C;
2、耐高温400度,耐高压1.6mpa,所以无需减温减压装置;6公斤以下压力不需要疏水器
3、冷凝水温度可接近20度,所以节省蒸汽15%;
4、螺旋缠绕结构,强化湍流效果;
5、设计寿命40年,质保8年
6、全不锈钢焊接,结构紧凑,体积只有管壳式的1/5--1/10;
7、100度连接,减少噪音;
8、适用领域:暖通空调、制药行业、精细化工、食品行业、电子能源
9、该产品适用改造项目、高工况条件
10、公司有计算软件,免费帮助客户选取最适合的设备;
11、常规品种有库存

熟悉的项目:北京凯蒂克大酒店(鸟巢旁边奥运签约大酒店)、中央电视台、西藏大厦等
欢迎来电交流,参观项目:13391861249
回复
star-cluster
2010年07月08日 11:56:31
8楼
顶起啊,我也遇到这个问题!
回复
hfziqing1101
2010年07月15日 17:16:44
9楼
:victory:  A 通常立管与水平干管在安装时与墙面距离是不相等的,也就是说立管和干管不属于同一平面,但在实际作图中为了简化作图,并没有将立管和干管的拐弯连接处表示出来。
  B 在热水供暖系统的上送式系统中最高点设有集气罐,因此,顶层房间的高度应考虑保证集气罐(或自动排气阀)的安装距离。
回复
hfziqing1101
2010年07月15日 17:17:14
10楼
 C 热水采暖系统和蒸汽采暖系统水平干管具有相反的管道坡向,并且各自的坡度值要求严格,因此在预留支架、孔洞时位置应准确。
  另外,识读过程中除熟悉本系统施工图外,还应了解土建图纸中的地沟、预留空洞、沟槽预埋件的位置是否相符,与其它专业(如水、电)图纸的管道布置及走向有无碰撞的矛盾等,如发现问题应及时同相关专业人员协商配合解决
回复