路灯的问题
fenggujian
fenggujian Lv.5
2008年05月09日 00:12:41
来自于照明工程
只看楼主

各位大哥大姐,一直有些问题搞不明白,现我有作一个小区的整修景观照明供电,小区为经济实用房,小区的车行道有6米宽,根据规范我采用的是6米高的路灯,250W的金卤灯光源,间隔20米单侧布置,这样是否太密,照度是否能够满足。现就是一个回路17个路灯,空开为25A漏电30mA,线路采用VV-3*6的电缆,这样的设计是否科学可靠,还有没有更为经济或者合理的设计呢???看到有些朋友说路灯采用5芯的电缆比较经济,还有接地形式到底是TT还是TN-S系统,哪个比较实用??

各位大哥大姐,一直有些问题搞不明白,现我有作一个小区的整修景观照明供电,小区为经济实用房,小区的车行道有6米宽,根据规范我采用的是6米高的路灯,250W的金卤灯光源,间隔20米单侧布置,这样是否太密,照度是否能够满足。现就是一个回路17个路灯,空开为25A漏电30mA,线路采用VV-3*6的电缆,这样的设计是否科学可靠,还有没有更为经济或者合理的设计呢???
看到有些朋友说路灯采用5芯的电缆比较经济,还有接地形式到底是TT还是TN-S系统,哪个比较实用??
因为曾经有个工程路灯打地极把地下管网管子电缆击穿了,很是吓人,所以有没有避免用TT系统的方法~~~
免费打赏
lingxuct
2008年05月10日 07:47:32
2楼
17个路灯用3*6电缆(接220V单相),空开为25A漏电30mA,是不是小了?(不知灯的功率是多大)
接地用TT系统没错,最好每个灯再加个重复接地极,看一下总图,避免“打地极把地下管网管子电缆击穿了”。
回复
zhangyougui.163
2008年05月10日 10:09:19
3楼
觉得你的设计不是太合理。
回复
新光灯具
2008年05月10日 11:10:50
4楼
以下是引用fenggujian在2008-05-09 00:12:41.0发表的内容:
各位大哥大姐,一直有些问题搞不明白,现我有作一个小区的整修景观照明供电,小区为经济实用房,小区的车行道有6米宽,根据规范我采用的是6米高的路灯,250W的金卤灯光源,间隔20米单侧布置,这样是否太密,照度是否能够满足.

如果是用纯路灯照明,6米高的话,那么20米稍密,可22-25米,30米间隔均匀度可能较差(按单侧布灯,较便宜的普通型路灯具估算)

如果是景观型灯具就很难说,景观型灯具偏重于装饰,对配光要求不高。

回复
fenggujian
2008年05月13日 23:15:50
5楼
嗯,我也觉得20米可能过于密了,那配电方面有没有什么问题??
我看了下250W的金卤灯光源,电流为1.28A,17个灯就是21.76A,配上电容补偿,电子振流器,25A的空开是否足够呢???
回复
hy03052
2008年05月14日 00:28:59
6楼
17个路灯用3*6电缆(接220V单相),空开为25A漏电30mA,是不是小了?(不知灯的功率是多大)
接地用TT系统没错,最好每个灯再加个重复接地极
回复
fenggujian
2008年05月14日 22:31:15
7楼
250W,第一贴有说明的~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐