什么样的低层住宅可以不用疏散指示牌?包括小区内5层6层的民用建筑的出口?
什么样的低层住宅可以不用疏散指示牌?包括小区内5层6层的民用建筑的出口?
2楼
啥样的都不用做疏散指示
你做的是什么样的豪华住宅啊?多层还要疏散指示?就一个进户民,有事儿不知道往哪儿跑啊?
现在修改过的《建筑设计防火规范》GB50016-2006 P102 已经明确说明,除住宅外的某某建筑应该设疏散等指示啥的
你看看去~
回复
3楼
不知道你是哪里的, 江苏地区省标规定19层以下住宅(二类高层)可以不设置,19以及19层以上住宅(一类高层)需要设置,供你参考一下。
回复
4楼
xie xie :) :victory: :)
回复
5楼
有地方规范的可按地方要求,没有的,按国家规范要求。。。:victory:
回复