我们电厂现在还没发电,高压厂用母线由附近电厂电源供,有几次由于电缆被挖断或是线路一相接地,表现为对方电源侧有过流保护报警或者其他俩相对地电压升高,值长一般让先停厂用母线上的负荷然后拉开本侧电源开关,拉开本侧电源进线PT,我现在想问的是,在对方电源还没有断开的情况下,我们现在比如先拉出本侧电源进线PT,不是相当于带负荷拉闸吗?谢谢,我现在想知道的就是在对方电源没有拉开的情况下,我们可以直接断本侧电源开关和进线PT吗?先拉哪个,为什么?谢谢!!
我们电厂现在还没发电,高压厂用母线由附近电厂电源供,有几次由于电缆被挖断或是线路一相接地,表现为对方电源侧有过流保护报警或者其他俩相对地电压升高,值长一般让先停厂用母线上的负荷然后拉开本侧电源开关,拉开本侧电源进线PT,我现在想问的是,在对方电源还没有断开的情况下,我们现在比如先拉出本侧电源进线PT,不是相当于带负荷拉闸吗?谢谢,我现在想知道的就是在对方电源没有拉开的情况下,我们可以直接断本侧电源开关和进线PT吗?先拉哪个,为什么?谢谢!!