我做毕业设计,按手册上的步骤写斜管沉淀池的计算,发现没有斜管沉淀池的尺寸,只有清水区尺寸和斜管区尺寸。池宽已经选好了,和隔板絮凝池一样宽,但长度没法定啊?请教各位高手,究竟斜管沉淀池的尺寸怎么定的呢?
我做毕业设计,按手册上的步骤写斜管沉淀池的计算,发现没有斜管沉淀池的尺寸,只有清水区尺寸和斜管区尺寸。池宽已经选好了,和隔板絮凝池一样宽,但长度没法定啊?请教各位高手,究竟斜管沉淀池的尺寸怎么定的呢?
2楼
怎么会没有池长?给水处理还是排水处理?
排水处理的斜管沉淀池一般采用正方形或圆形,要考虑配水均匀、出水均匀、排泥顺畅和冲洗措施,防止短流或集泥。
回复
3楼
给水啊。就是要考虑很多我才不知道怎么定尺寸啊。找了很多书都没有。自己也没经验啊。惨啊
回复
4楼
按照表面负荷确定面积,除宽得到厂。布水宽度《6米,长没有限制,要结合排泥系统设计,一般2个单元。
回复
5楼
我想问一下,河水的负荷一般取多少呢?泥量怎么计算?
回复
6楼
按照表面负荷确定面积,除宽得到厂
回复
7楼
那得看河水浊度进行计算
回复
8楼
回答:假如是蜂窝斜管沉淀池按0.8-1立方/平方.小时,计算即可。假如是竖流式、幅流式沉淀池按0.3-0.8立方/平方.小时,不明白的话,可以来电话021-57971889,我为你解答。
另外我公司专业提供解决并防止蜂窝斜管沉淀池中蜂窝斜管极易堵塞的最新技术。我很乐意为来电的同行提供咨询。:handshake
回复
9楼
感谢楼主,学习了~~~
回复
10楼
感谢分享!!!
回复
11楼
选好表面负荷 可以算出池面积 除以宽不就是知道池长了吗
回复