洁净室设计求助
weikey001
weikey001 Lv.5
2008年05月10日 09:02:13
只看楼主

洁净室采用一次回风,我把回风通过回风竖井直接回到末端的高效过滤器(吊顶),不经过空气处理机组,这样空气处理机组就只单独处理新风,请问这样新风应该处理到什么状态点,i-d图怎么画,

洁净室采用一次回风,我把回风通过回风竖井直接回到末端的高效过滤器(吊顶),不经过空气处理机组,这样空气处理机组就只单独处理新风,请问这样新风应该处理到什么状态点,i-d图怎么画,
免费打赏
zjdzjd223600
2008年05月10日 19:38:45
2楼
那你显热符合怎么处理啊
应该加DC的
回复
bgr8882001
2008年05月10日 19:56:30
3楼
靠!
回复
deathgod007
2008年05月11日 23:35:41
4楼

同意,可考虑在吊顶在加盘管型风机(精度不高的情况下)
回复
ydvke
2008年05月12日 15:18:02
5楼
新风处理到室内要求混度|?
回复
sundengke1983
2008年06月30日 17:48:46
6楼
单靠新风来承担冷负荷,那你的新风量也够大的.新风温度根据新风量所承担的冷负荷等于室内负荷来计算,但这种方法不太可行,原因是无法计算室内负荷.
回复
yx298298
2008年06月30日 18:55:24
7楼
做设计就是厉害,这就是设计师的杰作
回复
cuiguangy
2008年07月01日 18:32:46
8楼
感觉有点异想天开嘛.这样做风管的投资减少了,空气处理的成本肯定增高了.不合算
回复
she461685484
2010年08月05日 16:30:48
9楼
我都不知道你是怎么想得出来这种方法的,靠谱吗你。。。空调不处理室内冷负荷,你要空调干嘛用来着呢
回复
ecan000
2010年08月05日 17:01:23
10楼
如果新风量大,新风换气次数在12次以上,室内发热量不大的洁净室可以考虑这样。

否则,方案不可行。
采用此方案一定要慎重计算室内负荷(含FFU的发热负荷)和新风量的配比。
回复
shiwo810623
2010年08月07日 08:52:09
11楼
我只能说大胆的想法..这样空调起到什么作用