洁净室采用一次回风,我把回风通过回风竖井直接回到末端的高效过滤器(吊顶),不经过空气处理机组,这样空气处理机组就只单独处理新风,请问这样新风应该处理到什么状态点,i-d图怎么画,
洁净室采用一次回风,我把回风通过回风竖井直接回到末端的高效过滤器(吊顶),不经过空气处理机组,这样空气处理机组就只单独处理新风,请问这样新风应该处理到什么状态点,i-d图怎么画,
2楼
那你显热符合怎么处理啊
应该加DC的
回复
3楼
靠!
回复
4楼
同意,可考虑在吊顶在加盘管型风机(精度不高的情况下)
回复
5楼
新风处理到室内要求混度|?
回复
6楼
单靠新风来承担冷负荷,那你的新风量也够大的.新风温度根据新风量所承担的冷负荷等于室内负荷来计算,但这种方法不太可行,原因是无法计算室内负荷.
回复
7楼
做设计就是厉害,这就是设计师的杰作
回复
8楼
感觉有点异想天开嘛.这样做风管的投资减少了,空气处理的成本肯定增高了.不合算
回复
9楼
我都不知道你是怎么想得出来这种方法的,靠谱吗你。。。空调不处理室内冷负荷,你要空调干嘛用来着呢
回复
10楼
如果新风量大,新风换气次数在12次以上,室内发热量不大的洁净室可以考虑这样。
否则,方案不可行。
采用此方案一定要慎重计算室内负荷(含FFU的发热负荷)和新风量的配比。
回复
11楼
我只能说大胆的想法..这样空调起到什么作用
回复