最近做了个6kV变10kV升压改造项目,原开关柜都是靠墙安装的GG-1A型6kV固定柜,土建又不能动,很郁闷!请问有没有其他型号也能靠墙安装的柜型?听说KYN28A可以做成靠墙安装的,不知是不是真的,请大家帮忙解答下!
最近做了个6kV变10kV升压改造项目,原开关柜都是靠墙安装的GG-1A型6kV固定柜,土建又不能动,很郁闷!
请问有没有其他型号也能靠墙安装的柜型?
听说KYN28A可以做成靠墙安装的,不知是不是真的,请大家帮忙解答下!
2楼
积分都没了,没法奖励大家,不好意思啊!
回复
3楼
KYN28柜可以靠墙安装
回复
4楼
KYN28A可以做成靠墙安装,1350深.
回复
5楼
可以选用KHN2-12啊,柜体尺寸1220x1200x2470,专为GG1A改造开发的
回复
6楼
KYN28A理论上可以靠墙安装,但是在更换元器件的时候又实现不了,而且KYN28A的柜深为1500或是1350,地基又不合适,所以基本上是实现不了靠墙安装,现在有一款KYN28B的中置式铠装柜子,可以实现靠墙安装,而且比较实用,就是KYN28A的改进型,柜深为1200,不用动地基和电缆沟。
回复
7楼
我们也遇到过同样的问题,曾经联合研讨使用XGN-2柜进行更替,理论上能够实现
回复
8楼
路过,学习。
回复
9楼
反正是非标柜,楼主选哪种柜型都无所谓,交给成套厂家办就行了。
回复
10楼
kYN28应该是可行的,就是柜子深点,至于换原件,就后面有互感器接地刀,一般情况下也不可能坏,坏了的话,也能拆就是麻烦点,
做XGN66
回复
11楼
没问题的,就是KYN28非标,接地刀安装得考虑,CT最好是2只。
回复