八台风冷模块机怎么去配水泵
huabohou
huabohou Lv.4
2008年05月11日 11:26:19
来自于中央空调
只看楼主

请问高手,八台风冷模块机怎么去配水泵?是采用一对一的形式吗?

请问高手,八台风冷模块机怎么去配水泵?是采用一对一的形式吗?
免费打赏
linzhang0711
2008年05月11日 21:56:18
2楼
应该还要留一台备用!!
回复
克莱门特
2008年05月12日 09:03:48
3楼

模块机不是最多可以并六台的吗?
配水泵还是要老实算出来的,具体的算法,在论坛搜就可以了,都有相关的贴。
回复
克莱门特
2008年05月12日 09:07:04
4楼

模块机不是最多可以并六台的吗?
配水泵还是要老实算出来的,具体的算法,在论坛搜就可以了,都有相关的贴。
回复
blooding-eyes
2008年05月12日 10:01:46
5楼
没必要一对一,不然还要分集水器干啥用?但是留一台备用倒是很需要,您说是不是?
回复
bianweihaomeng
2008年05月12日 11:28:25
6楼
没必要1对1吧。又不是螺杆机和离心机。
回复
lz123126
2008年05月12日 11:52:17
7楼
最好是一对一,否则在实现自动控制时容易出问题,烧坏空调主机控制板。
回复
lz123126
2008年05月12日 11:53:17
8楼
我的经验教训。
回复
xinghe410627
2008年05月12日 15:46:01
9楼
开利的风冷模块是自己主机带水泵的,别的厂家基本还不做这样的设备,不过也不用一对一,只要计算好了采用分集水器,然后多一台水泵备用。就OK了 没有那么麻烦。
回复
huabohou
2008年05月14日 00:18:42
10楼
不采取一对一的话,那水泵是否应该选变频泵以满足小负荷运行情况
回复
missanitaforever
2009年11月17日 00:44:40
11楼
不采取一对一的话,那水泵是否应该选变频泵以满足小负荷运行情况

非常急切的问题。。。
回复

相关推荐

APP内打开