请问高手,八台风冷模块机怎么去配水泵?是采用一对一的形式吗?

请问高手,八台风冷模块机怎么去配水泵?是采用一对一的形式吗?
免费打赏
maoxinqing
2009年11月17日 11:31:31
12楼
不采用变频可以满足使用和设计要求,但是在运行时不经济。
建议采用变频控制。
回复
ppanwei2001
2009年11月25日 14:46:07
13楼
计算好6台机组选两台就行了,一用一备
回复
chenhui1800
2009年11月25日 16:42:58
14楼
并联在一起,然后选两台满足需求的水泵,一用一备。
回复
rxac0516
2009年11月25日 21:43:04
15楼
模块机是分组控制的,你可以分为四台一组的两组,配水泵就相当于对应两台冷水机组的二用一备就行。
当然,如果是一台主模块可以另带七台子模块的话,也可以八台一组,可以一用一备的配水泵,但显然比前一种水泵运行耗电多一些
模块机不必一对一的配水泵,要不就是浪费了扩展的功能
回复
tylerfan2004
2009年11月25日 21:53:44
16楼
不必一对一的配水泵;
应该考虑末端负荷水系统的需求,例如:满足100%负荷时及大部分时间运行在部分负荷对水流量的需求;
回复
zmgxx126
2010年03月04日 12:00:26
17楼
可以采用两用一备,如果负荷很小的话,可自动关闭一台或两台(必须与主机联动)